地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
11.4 质量验收
Ⅰ 主控项目
11.4.1 水幕孔应进行倾斜和长度偏差检查。倾斜偏差应为0°~2°。长度不应小于设计长度。检查数量施工中不应少于水幕孔总数的20%。监理应按施工检查数量的50%进行检查。
11.4.2 其他水幕系统钻孔应进行倾斜和长度偏差检查。倾斜偏差应为0°~3°,钻孔长度不得少于设计长度。施工、监理中应全部检查。
11.4.3 钻孔的总数量不应少于设计数量,施工、监理中应全部检查。
Ⅱ 一般项目
11.4.4 水幕孔的孔径不应小于设计值,孔口中心允许误差不应大于100mm,施工中应按水幕孔总数的20%进行抽查。
11.4.5 其他钻孔孔径不应小于设计值,空口中心允许误差不应大于100mm,施工中应全部进行检查。
条文说明
11.4.1 如果测量的偏差超过允许值,应对该钻孔用水泥回填,并在附近补做一个。所示水幕孔偏差示意图参见图5。

图5 水幕孔偏差示意图