12.4 系统调试
12.4.1 调试准备应符合下列规定:
1 控制中心设备、软件应安装完毕,线缆敷设和接线应符合设计要求和产品说明书的规定;
2 现场控制器应安装完毕,线缆敷设和接线应符合设计要求和产品说明书的规定;
3 各种执行器、传感器等应安装完毕,线缆敷设和接线应符合设计要求和产品说明书的规定;
4 建筑设备监控系统设备与子系统(设备)间的通信接口及线缆敷设应符合设计要求;
5 受控设备及其自身的系统应安装完毕且调试合格,并应能正常运行;
6 建筑设备监控系统设备的供电与接地应符合设计要求;
7 网络控制器与服务器、工作站应正常通信。网络控制器的电源应连接到不间断电源上,保证调试期间网络控制器电源正常供应;
8 现场控制器程序应编写完毕,并应符合设计要求。
12.4.2 现场控制器的调试应符合下列规定:
1 测量接地脚与全部I/O口接线端间的电阻应大于10kΩ;
2 应确认接地脚与全部I/O口接线端间无交流电压;
3 调试仪器与现场控制器应能正常通信,并应能通过总线查看其他现场控制器的各项参数;
4 应采用手动方式对全部数字量输入点进行测试,并应作记录;
5 应采用手动方式测试全部数字量输出点,受控设备应运行正常,并应作记录;
6 应确定模拟量输入、输出的类型、量程、设定值应符合设计要求和设备说明书的规定;
7 应按不同信号的要求,用手动方式测试全部模拟量输入,并应记录测试数值;
8 应采用手动方式测试全部模拟量输出,受控设备应运行正常,并应记录测试数值。
12.4.3 冷热源系统的群控调试应符合下列规定:
1 自动控制模式下,系统设备的启动、停止和自动退出顺序应符合设计和工艺要求;
2 应能根据冷、热负荷的变化自动控制冷、热机组投入运行的数量;
3 模拟一台机组或水泵故障,系统应能自动启动备用机组或水泵投入运行;
4 应能根据冷却水回水温度变化自动控制冷却塔风机投入运行的数量及控制相关电动水阀的开关;
5 应能根据供/回水的压差变化自动调节旁通阀;
6 水流开关状态的显示应能判断水泵的运行状态;
7 应能自动累计设备启动次数、运行时间,并应自动定期提示检修设备;
8 建筑设备监控系统应与冷水机组控制装置通信正常,冷水机组各种参数应能正常采集。
12.4.4 空调机组的调试应符合下列规定:
1 检测温、湿度、风压等模拟量输入值,数值应准确。风压开关和防冻开关等数字量输入的状态应正常,并应作记录;
2 改变数字量输出参数,相关的风机、电动风阀、电动水阀等设备的开、关动作应正常。改变模拟量输出参数,相关的风阀、电动调节阀的动作应正常及其位置调节应跟随变化,并应作记录;
3 当过滤器压差超过设定值,压差开关应能报警;
4 模拟防冻开关送出报警信号,风机和新风阀应能自动关闭,并应作记录;
5 应能根据二氧化碳浓度的变化自动控制新风阀开度;
6 新风阀与风机和水阀应能自动连锁控制;
7 手动更改湿度设定值,系统应能自动控制加湿器的开关;
8 系统应能根据季节转换自动调整控制程序。
12.4.5 风机盘管的调试应符合下列规定:
1 改变温度控制器的温度设定值和模式设定,风机和电动水阀应正常工作,
2 风机盘管控制器与现场控制器联调时,现场控制器应能修改温度设定值、控制启停风机和监测运行参数等。
12.4.6 送排风机的调试应符合下列规定:
1 机组应能按控制时间表白动控制风机启停;
2 应能根据一氧化碳、二氧化碳浓度及空气质量自动启停风机;
3 排烟风机由消防系统和建筑设备监控系统同时控制时,应能实现消防控制优先方式。
12.4.7 给排水系统的调试应符合下列规定:
1 应对液位、压力等参数进行检测及水泵运行状态的监控和报警进行测试,并应作记录;
2 应能根据水箱水位自动启停水泵。
12.4.8 变配电系统的调试应符合下列规定:
1 检查工作站读取的数据和现场测量的数据,应对电压、电流,有功(无功)功率、功率因数、电量等各项参数的图形显示功能进行验证;
2 检查工作站读取的数据,应对变压器、发电机组及配电箱、配电柜等的报警信号进行验证。
12.4.9 照明系统的调试应符合下列规定:
1 通过工作站控制照明回路,每个照明回路的开关和状态应正常,并应符合设计要求;
2 按时间表和室内外照度自动控制照明回路的开关应符合设计要求。
12.4.10 根据设计要求,工作站应对电梯的运行各项参数的图形显示功能进行验证。
12.4.11 系统联调应符合下列规定:
1 检查控制中心服务器、工作站、打印机、网络控制器、通信接口(包括与其他子系统)等设备之间的连接、传输线型号规格应正确无误;
2 通信接口的通信协议、数据传输格式、速率等应符合设计要求,并应能正常通信;
3 建筑设备监控系统服务器、工作站管理软件及数据库应配置正常,软件功能应符合设计要求;
4 建筑设备监控系统监控性能和联动功能应符合设计要求。
12.4.1 本条规定了调试前应对建筑设备监控系统设备的规格、型号、数量等进行查验,应在设备安装已经完成,相关的技术资料齐全后,才能进行调试。还应该注意:受控设备应调试完成,并能正常运行,系统设备供电与接地已经完成才能满足建筑设备监控系统的调试环境要求。
12.4.3 本条规定了冷热源系统的调试按设计和产品技术说明书规定,在确认主机、水泵、冷却塔、风机、电动蝶阀等相关设备单独运行正常情况下,通过进行全部AO、AI、DO、DI点的检测,确认其满足设计和监控点表的要求。启动自动控制方式,确认系统各设备可以按设计和工艺要求的顺序投入运行、关闭、自动退出运行。
12.4.4 本条规定了空调机组的调试应在启动空调机时,新风阀、回风阀、排风阀等应联动打开,进入工作状态。确认空调机组可以按设计和工艺要求的顺序投入运行、关闭,自动退出运行。
12.4.5 本条规定了风机盘管的调试应确认风机已处于正常运行状态,观察风机在高、中、低三速的状态下电动开关阀、风机、阀门工作是否正常。操作温度控制器的温度设定按钮和模式设定按钮,风机盘管的电动阀应有相应的变化。如风机盘管控制器与现场控制器相连,则应检查工作站对全部风机盘管的控制和监测功能。
12.4.6 本条第3款为保证在火灾发生时,人员安全而规定。
