10.6 衬砌
10.6.1 混凝土原材料质量及配合比设计与钢筋的加工和安装应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。
10.6.2 混凝土的拌合应符合下列要求:
1 混凝土的拌合宜采用强制式搅拌机,搅拌时间不应小于90s。
2 混凝土拌制前,应测定砂、石含水率,并应根据测试结果、环境条件、工作性能要求等调整施工配合比;
3 混凝土原材料称量偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定;
4 混凝土拌制过程中,应对混凝土拌合物的坍落度和水胶比进行测定,坍落度测定值应符合理论配合比的要求,水胶比测定值应符合施工配合比的要求。
10.6.3 混凝土的浇筑应符合下列规定:
1 混凝土浇筑坍落度宜为150mm~180mm;
2 混凝土宜采用自密实混凝土;
3 混凝土应分层浇筑分层捣固,捣固宜采用插入式振动器;
4 混凝土浇筑应控制混凝土浇筑速度,两侧混凝土灌注面高差宜控制在500mm以内。
10.6.4 模板安装应稳固牢靠、接缝严密,不得漏浆。模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂。预埋件和预留孔洞的设置应符合设计要求。
10.6.5 衬砌模板台车、移动台架设计尺寸应结合施工误差等因素适当放大,放大尺寸不宜小于50mm。钢结构强度、刚度和稳定性应满足混凝土浇筑要求。
10.6.6 钢筋的连接方式应符合设计要求,并应符合下列要求:
1 钢筋接头的技术条件和外观质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定;
2 钢筋焊接接头应按批抽取试件做力学性能检验,其质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的有关规定和设计要求;
3 钢筋采用机械连接时,应按批抽取试件做力学性能检验,其质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的有关规定和设计要求。
10.6.2 本条规定了混凝土拌合应遵循的基本要求。说明如下:
1 采用强制式搅拌机拌制的混凝上质量比较均匀,搅拌机的功率大、效率高,混凝土拌合物的质量也相对稳定。
- 上一节:10.5 钢架
- 下一节:10.7 预加固处理
