特种火灾探测器 GB15631-2008
5.19 浪涌(冲击)抗扰度试验
5.19.1 目的
检验探测器对附近闪电或供电系统的电源切换及低电压网络、包括大容性负载切换等产生的电压瞬变(电浪涌)干扰的适应性。
5.19.2 方法
5.19.2.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态,保持15min。
5.19.2.2 按GB l6838中的要求,对试样施加表5所示条件的电磁干扰。
5.19.2.3干扰期间,观察并记录试样工作状态。
5.19.2.4干扰结束后,按相应的5.2.1.3、4.3.3.2、5.4.1.2、4.5.1、4.5.2规定方法测量响应阈值。
5.19.3 要求
探测器应满足4.1.9规定。
5.19.4 试验设备
试验设备应满足GB 16838的有关要求。
