自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
5.2 温度取源部件
5.2.1 在管道上安装温度取源部件,应符合下列要求:
1 与管道相互垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。
2 与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
3 在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与工艺管道轴线相重合。
5.2.2 取源部件安装在扩大管上时,扩大管的安装方式应符合设计文件的规定。
条文说明
5.2.1 本条规定是为保证测温元件能插入到管道内物料流束的中心区域,测量到物料的真实温度。
5.2.2 当管道直径不能满足温度计测温深度时,设计文件应规定安装扩大管。