9.2 设备安装
9.2.1 桥架、管线敷设除应执行本规范第4章规定外,尚应符合下列要求:
1 室外广播传输线缆应穿管埋地或在电缆沟内敷设,室内广播传输线缆应穿管或用线槽敷设;
2 广播系统的功率传输线线缆应用专用线槽和线管敷设;
3 当广播系统具备消防应急广播功能时,应采用阻燃线槽、阻燃线管和阻燃线缆敷设;
4 广播系统功率传输线路,其绝缘电压等级应与其额定传输电压相容,其接头不得裸露,电位不等的接头应分别进行绝缘处理。
5 广播系统传输线缆应减少接头数量,接头应妥善包扎并放在检查盒内。
9.2.2 广播扬声器的安装应符合下列规定:
1 根据声场设计及现场情况确定广播扬声器的高度及其水平指向和垂直指向,并应符合下列规定:
1)广播扬声器的声辐射应指向广播服务区;
2)当周围有高大建筑物和高大地形地物时,应避免安装不当而产生回声;
2 广播扬声器与广播线路之间的接头应接触良好,不同电位的接头应分别绝缘,宜采用压接套管和压接工具连接;
3 广播扬声器的安装固定应安全可靠。安装扬声器的路杆、桁架、墙体、棚顶和紧固件应具有足够的承载能力;
4 室外安装的广播扬声器应采取防潮、防雨和防霉措施,在有盐雾、硫化物等污染区安装时,应采取防腐蚀措施。
9.2.3 除广播扬声器外,其他设备宜安装在监控室(或机房)内的控制台、机柜或机架之上;如无监控室(或机房),则控制台、机柜或机架应安装在安全和便于操控的位置上。
9.2.4 机柜、机架内设备的布置应使值班人员从座位上能看清大部分设备的正面,并应能方便迅速地对各设备进行操作和调节、监视各设备的运行显示信号。
9.2.1 本条对桥架、管线敷设做了具体要求。
1 广播系统功率传输线路的额定传输电压较高、线路电流较大,与通信线或数据线共管、共槽时,容易造成信号干扰。
2 由于定压式广播线路额定传输电压达1OOV或以上,不能误认为属“强电”线路,可与220V电力线共管共槽。这种误解会导致严重的安全事故。
3 本款为强制性条款,为保证发生火灾时设备、人员的安全而规定。
4 广播功率传输线路的绝缘和接头处理不当,容易引起跳火,形成火灾隐患,必须严加防范。
9.2.2 安装、固定广播扬声器的路杆、桁架、墙体、棚顶和紧固件等的承载能力往往容易被忽视,应特别予以注意。
