特种火灾探测器 GB15631-2008
5.12 冲击试验
5.12.1 目的
检验探测器对非经常性机械冲击的抗干扰性。
5.12.2 试验方法
5.12.2.1 将试样及其底座同定在冲击试验台上,接通控制和指示设备,使其处于正常监视状态。
5.12.2.2 对质量为m(kg)的试样,当m≤4.75时,峰值加速度为(100-20m)×10 m/s2;当m>
4.75时,峰值加速度为0,脉冲时间为6ms。启动冲击试验台,对试样的6个方向进行冲击。
5.12.2.3 试验后,按相应的5.2.1.3、4.3.3.2、5.4.1.2、4.5.1、4.5.2规定方法测量响应阈值。
5.12.3 要求
探测器应满足4.1.8.1规定。
5.12.4 试验设备
试验没备应符合GB 16838的规定。
