智能建筑工程施工规范 GB50606-2010
7.4 系统调试
7.4.1 卫星接收天线及系统调试应符合下列规定:
1 应根据所接收的卫星参数调整卫星接收天线的方位角和仰角;
2 卫星接收机上的信号强度和信号质量应达到信号最强的位置;
3 应测试天线底座接地电阻值。
7.4.2 前端系统调试应符合下列规定:
1 前端系统调试应在机房接地系统、供电系统和防雷系统检测合格之后进行;
2 调制器的频道应避开同频干扰场强;
3 应调整调制器的输出电平至该设备的标称电平值。
7.4.3 电缆线路和分配网络系统调试应符合下列规定:
1 调试范围应包括光工作站、各级放大器等有源设备和电缆、分支、分配器直至用户终端盒等无源器材;整个调试应进行正向调试和反向调试;
2 正向调试应测量有源设备正向输入、输出技术指标以及输出斜率,并应适当调整衰减器、均衡器等部件使测量值与设计值一致;
3 反向调试应符合现行行业标准《HFC网络上行传输物理通道技术规范》GY/T 180有关规定,应测量有源设备反向输入、输出技术指标以及输出斜率,并应适当调整衰减器、均衡器等部件使测量值与设计值一致;检测指标结果应符合设计文件要求。