智能建筑工程施工规范 GB50606-2010
4.5 质量控制
4.5.1 主控项目应符合下列规定:
1 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及线管的孔洞,应有防火封堵;
2 桥架、线管经过建筑物的变形缝处应设置补偿装置,线缆应留余量;
3 线缆两端应有防水、耐摩擦的永久性标签,标签书写应清晰、准确;
4 桥架、线管及接线盒应可靠接地;当采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
4.5.2 一般项目应符合下列规定:
1 桥架切割和钻孔后,应采取防腐措施,支吊架应做防腐处理;
2 线管两端应设有标志,并应穿带线;
3 线管与控制箱、接线箱、拉线盒等连接时应采用锁母,线管、箱盒应固定牢固;
4 吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上;
5 套接紧定式钢管连接处应采取密封措施;
6 桥架应安装牢固、横平竖直,无扭曲变形;
7 桥架、线管内线缆间不应拧绞,线缆间不得有接头。