地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
5.5 贯通测量
5.5.1 当两端相向开挖的洞库贯通后应进行贯通测量,通过贯通测量确定洞库的纵、横向和高程贯通误差。
5.5.2 贯通测量时,应在贯通面上设置贯通相遇点。
5.5.3 洞库的纵、横向贯通误差应投影到线路的切线和法线方向上。
5.5.4 洞库贯通允许误差应符合表5.5.4的规定。
表5.5.4 洞库贯通允许误差

条文说明
5.5.1 洞库贯通测量一般采用中线法或导线法。
5.5.2 设置贯通相遇点,进行纵、横向贯通误差测定,可利用洞库贯通面两侧中线在贯通相遇点的坐标闭合差确定,也可利用洞库贯通面两侧中线在贯通相遇点的间距测定。
5.5.3 贯通误差分解至线路法线方向可直观反映出贯通结果与线路、限界的关系。
5.5.4 贯通误差是反映地下洞库施工技术的重要指标之一,考虑到洞库工程的具体使用功能,贯通误差较其他行业的标准适当宽松。