3.8 安全、环保、节能措施
3.8.1 安全措施应符合下列规定:
1 施工前及施工期间应进行安全交底,
2 施工现场用电应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定执行;
3 采用光功率计测量光缆时,不应用肉眼直接观测;
4 登高作业,脚手架和梯子应安全可靠,梯子应有防滑措施,不得两人同梯作业;
5 遇有大风或强雷雨天气,不得进行户外高空安装作业;
6 进入施工现场,应戴安全帽;高空作业时,应系好安全带;
7 施工现场应注意防火,并应配备有效的消防器材;
8 在安装、清洁有源设备前,应先将设备断电,不得用液体、潮湿的布料清洗或擦拭带电设备;
9 设备应放置稳固,并应防止水或湿气进入有源硬件设备;
10 应确认电源电压同用电设备额定电压一致;
11 硬件设备工作时不得打开设备外壳;
12 在更换插接板时宜使用防静电手套;
13 应避免践踏和拉拽电源线。
3.8.2 环保措施除应按现行行业标准《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146的有关规定执行外,尚应符合下列规定:
1 现场垃圾和废料应堆放在指定地点、及时清运或回收,不得随意抛撒;
2 现场施工机具噪声应采取相应措施最大限度降低噪声;
3 应采取措施控制施工过程中的粉尘污染。
3.8.3 节能措施应符合下列规定:
1 应节约用料、降低消耗、提高宏观节能意识;
2 应选用节能型照明灯具、降低照明电耗、提高照明质量;
3 应对施工用电动工具及时维护、检修、保养及更新置换,并应及时排除系统故障、降低能耗。
3.8.1 智能建筑施工安全非常重要,除应遵守本条规定外,还应遵守相应法规的规定。
3.8.2 智能建筑施工中对环保的要求越来越高,本条对环保作了一些通常的规定,各系统施工中还应根据实际情况作出安排。
3.8.3 节能是科学发展的要求。不要仅限于本条规定,应从各项安排中注意节能。