发生炉煤气站设计规范 GB50195-2013
附录A 厂区架空煤气管道与建筑物、构筑物和管线的最小水平净距
表A 厂区架空煤气管道与建筑物、构筑物和管线的最小水平净距(m)

注:1 当煤气管道与其他建筑物或管道有标高差时,其水平净距应指投影至地面的净距。
2 安装在煤气管道上的栏杆、平台等任何凸出结构,均作为煤气管道的一部分。
3 架空电力线路与煤气管道的水平距离,应考虑导线的最大风偏情况。
4 厂区架空煤气管道与地下管、沟的水平净距,系指煤气管道支架基础与地下管道或地沟的外壁之间的距离。
5 当煤气管道的支架或凸出地面的基础边缘距离路面更近于煤气管道外沿时,其与道路净距应以支架或基础边缘计算。
目录
返回
上节
下节
