挤压钢管工程设备安装与验收规范 GB51105-2015
6.3 机架安装
6.3.1 机架应在底座灌浆材料达到设计强度后进行安装。
6.3.2 机架宜采用整体吊装方式安装就位。
6.3.3 机架立柱底板应与底座接触紧密,用0.05mm塞尺进行检查,四周75%不入。
6.3.4 机架立柱垂直度的检查应在上、中、下三个部位进行。
6.3.5 机架吊装就位后应检查导轨滑板与机架窗口接触面,接触面积应大于75%。
条文说明
6.3.1 穿(扩)孔机机架重量较大,需要确保底板灌浆料的强度达到设计规定值后才能进行就位安装。
6.3.2 穿(扩)孔机主机架为整体式供货,需要在现场进行整体翻身和吊装就位。
6.3.2 穿(扩)孔机主机架为整体式供货,需要在现场进行整体翻身和吊装就位。