地下水封石洞油库施工及验收规范 GB50996-2014
4.4 物资准备
4.4.1 洞内施工机械宜选择电动、风动和带有净化装置的柴油动力机械。洞库施工机械配套应满足下列要求:
1 施工机械配套应大于均衡生产能力;
2 应配置应急电源和抽水设备。
4.4.2 施工机具应按施工进度要求分期准备、进场。
4.4.3 施工机械的安装与调试应符合下列要求:
1 施工机械宜设置在地基稳固地段,避开危岩、滑坡、泥石流或可能受爆破飞石、车辆冲击等地点。特殊情况下应采取可靠的防护措施。
2 机械设备应按说明书要求进行安装和调试。
4.4.4 用于工程实体的材料应进行检测、试验。
4.4.5 进场的爆破器材、油料等易燃、易爆品,应按相关安全、消防要求建立储存、使用制度。
条文说明
4.4.1 施工中混凝土的拌和设备、运输设备、混凝土喷射机、混凝土输送泵、通风机、抽水机等设备一旦出现故障,将影响结构质量或施工安全,因此规定应有备用数量。
4.4.4 本条强调对用于工程实体的材料需要进行检验、检测,而不用于工程实体、临建工程等的材料,除有特殊规定外,由施工单位自行决定是否对质量进行检验、检测。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.3 场地及临建工程
- 下一节:5 施工测量