特种火灾探测器 GB15631-2008
4.1 通用要求
4.1.1 报警确认灯
探测器应具有红色报警确认灯。当被监视区域火灾参数符合报警条件时,探测器报警确认灯应点亮,并保持至被复位。通过报警确认灯显示探测器其他工作状态时,被显示状态应与火灾报警状态有明显区别。可拆卸探测器的报警确认灯可安装在探头或其底座上。确认灯点亮时在其正前方6m处,照度不超过500lx的环境条件下,应清晰可见。
4.1.2 辅助设备连接
探测器连接其他辅助设备(例如远程确认灯,控制继电器等)时,与辅助设备间连接线的开路和短路不应影响探测器的正常工作。
4.1.3 出厂设置
除非使用特殊手段(如专用工具或密码)或破坏封条,否则探测器的出厂设置不应被改变。
4.1.4 响应性能现场设置
探测器的响应性能如果可在探测器或在与其相连的控制和指示设备上进行现场设置,则应满足以下要求:
a) 当制造商声明所有设置均满足本标准的要求时,探测器在任意设置的条件下均应满足本标准的要求,且对于现场设置应只能通过专用工具、密码或探头与底座的分离等手段实现;
b) 当制造商声明某一设置不满足本标准的要求时,该设置应只能通过专用工具、密码手段实现,且应在探测器上或有关文件中明确标明该项设置不能满足本标准的要求。
4.1.5 防止外界物体侵入性能
探测器应能防止直径为(1.3±0.05)mm的球形物体侵入探测室。
4.1.6 使用说明书
探测器应有相应的中文说明书。说明书的内容应满足GB 9969.1要求,并与产品性能一致。
4.1.7 气候环境试验
4.1.7.1 运行试验
探测器应能耐受表1所规定气候环境条件下的各项试验。试验期间及试验后应满足下列要求。
a)试验期间,探测器不应发出火灾报警信号或故障信号;
b)试验后,探测器应能正常工作;点型红外火焰探测器的响应阈值与其在一致性试验中的响应阈值相比较,最大响应阈值与最小响应阈值之比应不大于1.3;吸气式感烟火灾探测器和点型一氧化碳火灾探测器的响应阈值与其在一致性试验中的响应阚值相比较,最大响应阈值与最小响应阈值之比应不大于1.6;图像型火灾探测器的响应阈值应满足4.4.1要求。
探测器应能耐受表2所规定气候环境条件下的各项试验,试验,后应满足下列要求。
a)试验后恢复到正常监视状态时,探测器不应发出火灾报警信号或故障信号;
b)试验后,探测器应能正常工作;点型红外火焰探测器的响应阈值与其在一致性试验中的响应阈值相比较,最大响应阈值与最小响应阈值之比应不大于1.3;吸气式感烟火灾探测器和点型一氧化碳火灾探测器的响应阈值与其在一致性试验中的响应阚值相比较,最大响应阈值与最小响应阈值之比应不大于1.6;图像型火灾探测器的响应阈值应满足4.4.1要求。
4.1.8.1 运行试验
探测器应能耐受表3所规定机械环境条件下的各项试验。试验期间及试验后应满足下列要求。
a)试验期间,探测器不应发出火灾报警信号或故障信号;
b)试验后,探测器不应有机械损伤和紧固部位松动现象;
c)试验后,探测器基本性能正常;点型红外火焰探测器的响应阈值与其在一致性试验中的响应阈值相比较,最大响应阈值与最小响应阈值之比应不大于1.3;吸气式感烟火灾探测器和点型一氧化碳火灾探测器的响应阈值与其在一致性试验中的响应阚值相比较,最大响应阈值与最小响应阈值之比应不大于1.6;图像型火灾探测器的响应阈值应满足4.4.1要求。
探测器应能耐受表4所规定的机械环境条件下的各项试验,试验后应满足下列要求。
a)试验后恢复到正常监视状态时,探测器不应发出火灾报警信号或故障信号;
b)试验后,探测器应能正常工作;点型红外火焰探测器的响应阈值与其在一致性试验中的响应阈值相比较,最大响应阈值与最小响应阈值之比应不大于1.3;吸气式感烟火灾探测器和点型一氧化碳火灾探测器的响应阈值与其在一致性试验中的响应阈值相比较,最大响应阈值与最小响应阈值之比应不大于1.6;图像型火灾探测器的响应阈值应满足4.4.1要求。
探测器应能耐受表5所规定的电磁兼容性试验,试验期间及试验后应满足下列要求。
表1 运行试验的气候环境条件要求

4.1.7.2 耐久试验
表2 耐久试验的气候环境条件要求
4.1.8 机械环境试验
表3 运行试验的机械环境条件要求
4.1.8.2 耐久试验
表4 耐久试验的机械环境条件要求
4.1.9 电磁兼容试验
表5 电磁兼容性试验条件要求




目录
返回
上节
下节
- 上一节:4 技术要求
- 下一节:4.2 点型红外火焰探测器
