前言
中华人民共和国国家标准
自动化仪表工程施工及质量验收规范
Code for construction and quality acceptance of automation instrumentation engineering
GB 50093-2013
主编部门:中国工程建设标准化协会化工分会
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2 0 1 3 年 9 月 1 日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第1630号
住房城乡建设部关于发布国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》的公告
现批准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》为国家标准,编号为GB 50093-2013,自2013年9月1日起实施。其中,第3.5.10(3)、5.1.3、6.1.14、6.5.1(3)、7.1.6、7.1.15、8.1.4、8.2.8、8.6.2、8.7.8、8.7.10、9.1.7、9.2.5、10.1.2、10.1.5、10.1.6(2)、10.1.7(12、13)、10.1.8、10.1.9、10.2.1、12.1.5、12.1.10条(款)为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2002和《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB 50131-2007同时废止。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2013年1月28日
本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2010年工程建设标准制订、修订计划>的通知》(建标[2010]43号)的要求,由全国化工施工标准化管理中心站、中国化学工程第十一建设有限公司会同有关单位对国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2002和《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB 50131-2007进行合并修订而成。
本规范在修订过程中,规范编制组经广泛的调查研究,认真总结实践经验,参考有关国家标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本规范。
本规范共分13章和2个附录。主要技术内容是:总则、术语、基本规定、仪表设备和材料的检验及保管、取源部件安装、仪表设备安装、仪表线路安装、仪表管道安装、脱脂、电气防爆和接地、防护、仪表试验、工程交接验收等。
本规范修订的主要技术内容是:
1.将国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2002和《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB 50131-2007合并,将名称修改为《自动化仪表工程施工及质量验收规范》,质量验收的规定调整到各相应章节中。
2.删除了原规范中符合产品技术文件要求的相关内容。
3.增加了仪表施工安全技术、监视和测量设备的相关规定。
4.提高了成排设置仪表盘(柜、箱)安装、仪表接地安装质量检验的抽检比例。
5.增加了放射性仪表、分析仪表设备施工前检验及保管规定。
6.增加了重锤料位计、雷达物位计等物位计取源部件安装的施工及质量验收规定。
7.增加了质量流量计、雷达液位计等仪表设备安装的施工及质量验收规定,增补了仪表接线箱安装相关规定。
8.增加了光缆敷设和连接的施工和质量验收规定,增补了铝合金电缆桥架安装相关规定。
9.增加了低温管道施工及质量验收和真空管道压力试验的规定。
10.删除了使用四氯化碳脱脂剂脱脂的规定。
11.增加了中间接线箱内屏蔽层连接的施工和质量验收规定,增补了本质安全电路分支接线相关规定。
12.增加了可编程序控制器、分散控制系统、现场总线控制系统试验和质量验收规定。
13.增加了自动化仪表分项工程质量验收记录表格的规定。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国工程建设标准化协会化工分会负责日常管理,由中国化学工程第十一建设有限公司负责具体技术内容的解释。本规范执行过程中如有意见或建议,请寄送中国化学工程第十一建设有限公司(地址:河南省开封市汴京路53号,邮政编码:475002),以便今后修订时参考。
本规范主编单位、参编单位、参加单位、主要起草人和主要审查人:
主编单位:中国化学工程第十一建设有限公司
全国化工施工标准化管理中心站
参编单位:中油吉林化建工程有限公司
中国石化集团第十建设公司
中国二十冶集团有限公司
中国化学工程第九建设公司
西北电力建设第一工程公司
中国核工业二三建设有限公司
陕西化建工程有限责任公司
中国化学工程第四建设有限公司
参加单位:杭州和利时自动化有限公司
主要起草人:王丙强 毛仲德 刘俊成 李先微 郭淑霞 孙兆龙 张响应 林志权 胡广杰 贺小锋 赵宏昌 李彦海 肖克元 颜祖清 芦天
主要审查人:范辉 贾立志 舒小华 王一士 檀贵兵 田志群 马战友 季荛根 寇尚民 李群富 张孝孝 王治俭 张忠仁 杨永 边金柱
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013,经住房和城乡建设部2013年1月28日以第1630号公告批准发布。
本规范是对《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2002和《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB 50131-2007进行合并修订而成的。2002版《自动化仪表工程施工及验收规范》的主编单位是全国化工施工标准化管理中心站,参编单位是中国化学工程第四建设公司、中国石化集团第十建设公司、中国第二十二冶金建设公司、中国化学工程第九建设公司、南阳防爆电气研究所,主要起草人是张同兴、毛仲德、颜祖清、闫长森、高秋克、侯志文、张刚。2007版《自动化仪表工程施工质量验收规范》的主编单位是全国化工施工标准化管理中心站,参编单位是中国化学工程第四建设公司、中冶京唐建设有限公司、中国石化集团第十建设公司、中国化学工程第九建设公司,主要起草人是毛仲德、颜祖清、侯志文、闫长森、高秋克。
本规范修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国自动化仪表工程施工工艺、质量控制、工程质量验收的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准。
为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《自动化仪表工程施工及质量验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。