9.10 带压进舱作业
9.10.1 带压进舱主要作业应包括刀具更换、清障等,进舱前准备应符合下列规定:
1 进舱前应了解掌握掘进面地层条件、水土压力、可燃与有害气体、从事作业内容等情况,并应制定进舱作业专项方案;
2 进舱前应根据专项作业方案,完成各种资源准备,且应包括人员组织、材料、工夹具、机具设备等;
3 进舱前应制定应急预案;
4 进舱前应对操作内容、技术、风险与应急措施方案进行全面交底。
9.10.2 带压进舱前应完成检查和准备工作,并应符合下列规定:
1 人员进舱前应通过观测管口,检查掘进面泥渗漏水量与水土压力、可燃或有害气体情况;
2 应全面检查带压进舱作业设备与应急设备,并应进行试运;
3 应采用两套气压控制装置;
4 带压作业区域内严禁采用明火。当使用电焊、气割时,应对所用设备加强检查,并应加强通风置换和增加消防设备;
5 应对进舱作业人员进行身体检查,24h内应无饮用碳酸与酒精饮料。
9.10.3 进舱作业应符合下列规定:
1 作业全过程中应安排专人在舱外监管与值守;
2 应按照进舱作业专项方案和操作规程作业;
3 应连续不间断进行可燃气体和有害气体检测;
4 在不稳定地层进舱时,应采取地层加固或气体加压方法等措施;
5 应密切观测作业面地层渗漏水量与掘进面土体稳定情况,发现异常操作人员应立即撤离。
9.10.4 应根据作业前实测泥水压力与渗漏水量,并应通过计算和试验确定合理的气压,同时应保持开挖面稳定和防止地下水渗漏。
9.10.5 掘进面地层和气压舱应满足气密性要求。
9.10.6 刀盘舱和气压舱内空气质量应满足作业人员安全要求。
9.10.7 作业人员进舱工作24h内不应超过1次,进舱1次停留时间最长不应超过6h,压力不宜超过0.30MPa。当超过0.30MPa时,应采用相应的措施。
9.10.8 应对进舱人员、携带品、工具、材料、机具、工作内容与时间、物料消耗、人员加压与减压时间和工作压力等做好完整详实记录。
9.10.1 本条是关于带压进舱作业进舱前准备的规定:
1 规定了带压进舱前应必须了解掌握掘进面地层状况、水土压力、可燃与有害气体、从事作业内容等情况,制定进舱作业专项方案。
3 制定应急预案,是为了确保遇到突发事件及时救援与应急资源保障措施准备就位。
9.10.2 本条是关于带压进舱前应完成检查和准备工作的规定:
1 本款规定了人员进舱前应通过观测管口,检查掘进面泥水渗漏量与水土压力、可燃或有害气体情况;
2、3 规定了带压进舱作业前,必须对气压控制设备与应急设备进行全面检查和试验,并确保完好;同时气压控制装置需要保证进舱作业时不间断供气与通风照明提出的要求;
4 对带压作业区域内严禁采用明火。在必须使用电焊、气割,应对设备加强检查,并加强对气压舱内通风置换和配备消防设备提出的要求;
5 规定了进舱作业人员进行身体检查,确认身体状况健康良好,无高血压、心脏病、关节炎、伤风感冒或其他疾病,带压进舱前24h内未饮用碳酸与酒精饮料。饮料碳酸与酒精的人员在气压作业环境下,会导致人体机能与新陈代谢受到严重影响。
9.10.3 本条是关于进舱作业的规定:
1 规定了在带压作业全过程中,安排专人在舱外监管与值守,随时了解作业人员的身体状况与作业情况;
2 对进舱作业人员严格遵守专项方案和操作规程作业提出的要求;
3 规定了带压进舱作业中,应连续不间断进行可燃气体和有害气体检测;
4 规定了在不稳定地层进舱作业时,应采取地层加固或气体加压方法等措施,确保开挖面稳定提出的要求;
5 规定了带压进舱作业期间,应随时观测作业面地层渗漏水量与土体稳定情况,发现异常操作人员应立即撤离。
9.10.4~9.10.8 根据施工经验规定了人员带压作业的压力设置、工作时间、加/减压时间,以及人员进舱作业过程中物料的管理工作。
- 上一节:9.9 隧道防水
- 下一节:10 开挖法穿越施工
