挤压钢管工程设备安装与验收规范 GB51105-2015
3.3 地脚螺栓安装
3.3.1 地脚螺栓螺纹部分应涂油,并应进行保护。
3.3.2 预留孔地脚螺栓安装应符合下列规定:
1 预留孔应清理干净,并应检查预留孔尺寸和深度;
2 地脚螺栓的油污和氧化皮应清除,螺纹部分应涂适量油脂;
3 检查地脚螺栓直径、长度、螺纹长度等应符合设计要求;
4 地脚螺栓安装应垂直,四周距孔壁尺寸应大于15mm,且不应碰孔底,设备初步找平找正后,地脚螺栓与设备螺栓孔周围应有间隙;
5 设备一次、二次灌浆时应对设备表面、成品地面或墙面保护;
6 预留孔混凝土强度达到设计要求后,设备可进行精密调整和紧固地脚螺栓。
3.3.3 锚固板地脚螺栓安装应符合下列规定:
1 T形地脚螺栓的直径、长度、标记、锤头尺寸、锤头与螺杆的连接形式及防腐应符合设计要求;
2 设备二次灌浆前,应按设计要求在螺栓套筒内填塞充填物封闭套筒口;
3 根据紧固力要求和现场工作环境,选择合适的方法和工具紧固地脚螺栓,紧固力应符合设计要求。