压型金属板工程应用技术规范 GB50896-2013
10.2 维护与维修
10.2.1 压型金属板交付使用后宜定期进行检查、维护,并做好相应记录。检查宜按表10.2.1的规定进行。
10.2.2 检查发现的问题应及时处置,并应对处置情况进行记录。
10.2.3 当清洗压型金属板表面时,应根据使用说明书要求采用适合的清洗剂和方式进行清洁。清洁后应用水清洗。
表10.2.1 压型金属板检查要求


注:1 屋面节点部位包括:屋脊、檐口、山墙等端部,螺钉固定点,泛水连接部位,与天窗、排烟窗、通风管等交接及开洞等部位;
2 墙面节点部位包括:门窗、雨篷、阴阳角处、管道及开洞等收边部位;
3 本条结合实际工程经验制订,对高湿度和高腐蚀使用环境条件下的压型金属板工程应按相关规范、标准增加检查内容和检查频次。
10.2.4 维修用涂料、密封胶、紧固件、板材等应与原来使用的材料相同,当需替换时,应咨询设计单位或专业工程师后方可进行。
10.2.5 压型金属板在使用及检查、维护中当发现有严重锈蚀、涂(镀)层脱落、变形、连接破坏等影响正常使用的情况时,应进行评估、鉴定及维修。
条文说明
10.2.5 压型金属板在环境腐蚀、积雪、强风等影响下,使用一定年限后会发生严重锈蚀、表皮脱落、螺钉破坏、压型金属板变形等问题。为保证正常使用及正确进行维修,需要由有资质的专业单位进行鉴定评估,制订具体维修方案并及时进行维修,以避免造成重大损失。