14.7 施工组织设计
14.7.1 海上风力发电场施工条件应包括海洋水文气象因素,地形地质因素,施工设备的能力,交通运输条件及供水、供电条件,海事军事限制条件。
14.7.2 海上风力发电场施工交通运输应符合下列规定:
1 场外交通和场内交通采用水路运输时,应符合下列规定:
1) 应就近选择现有港口或码头作为风电机组设备及施工设备的装卸、转运基地,港口或码头的装卸能力应满足设备到货量、物资种类等方面的要求;
2) 应根据海洋水文、气象、航道等条件,分析外来物资、设备与构件的特性及运输要求,并结合施工方案,合理选择运输设备;
3) 设备海上交通运输前应对气象、海况进行调查,及时掌握短期预报资料,选择合适的运输时间,规避大风大浪、暴雨情况下的运输,船舶航行作业的气象、海况控制条件应根据船舶配置情况及性能、设备制造商要求等综合考虑后确定,风速不宜超过6级,浪高不宜超过1.5m。
2 场外交通和场内交通采用公路运输时应同陆上风力发电场。
14.7.3 海上风力发电场施工方案应符合下列规定:
1 应按海上风力发电机组基础结构型式、施工机具及劳动力配备、海上施工条件、海上交通运输方式,编制相应的基础施工方案;
2 应按基地的拼装条件、海上运输条件、吊装设备的能力,制定分体吊装或整体吊装方案;
3 应按海底地形及地质条件、电缆敷设设备、施工人员配备、海上水深、气象条件,编制海底电缆敷设方案;
4 应按工期要求、海上施工条件、施工设备配备、材料和构件的供应,以及能够投入的劳动力数量等具体条件,编制施工方案;
5 应按海事、水利部门要求,结合今后运行期间需要,对海缆穿堤、技防设施、航标、靠泊设施、测风设施编制施工方案。
14.7.4 海上风力发电场施工总布置应符合下列规定:
1 施工总布置应综合分析海上风力发电场工程布置特点、施工条件和工程所在地区交通条件、社会资源、自然条件等因素,妥善处理好环境保护和水土保持与施工场地布局的关系,并应统筹规划为工程施工服务的临时设施及各种材料和设备供应,确定合理的材料、设备的存放以及施工场地布置方案;
2 施工总布置应遵循因地制宜、有利生产、方便生活、环境友好、节约资源、经济合理的原则,满足工程建设和运行管理要求;
3 施工总布置方案应力求协调紧凑,节约用地、节约用海,减少对当地群众生产、生活不利影响,宜避让文物古迹和环境保护敏感对象;
4 主要施工场地和临时设施的防潮水标准应按工程规模、施工进度安排、海洋水文特性等因素,在5年~20年重现期内分析采用,重要及与永久结合的施工场地的防潮(水)标准,经论证可适当提高。
14.7.5 施工进度安排与工期应符合下列规定:
1 施工进度安排宜符合下列规定:
1) 在坚持合理施工顺序的前提下,宜将各个施工阶段衔接起来;
2) 宜使同一工种的施工班组连续施工;
3) 宜根据关键路径安排进度,其余的施工过程应结合关键路径进行安排;
4) 宜将各分项工程联系起来,汇总成单位工程进度计划,形成进度计划的初步方案;
5) 在造价合理、相邻施工工序和场地施工干扰小的前提下,可增加施工工作面加快进度;
6) 宜对初步方案进行调整,检查施工顺序是否合理,工期是否符合要求,劳动力、机械等使用有无较大的不均衡现象,技术间歇、平行衔接是否合理;
7) 对台班费较高的重、大型施工设备和船机,应充分调配,提高其使用效率,减少不必要的窝工。
2 控制性关键项目进度安排宜符合下列规定:
1) 风力发电机混凝土基础不应留施工缝,单个基础浇筑时间不宜超过12h;
2) 变电站土建和安装工程不得超过总工期,且应预留足够的调试时间。
3 施工工期确定应符合下列规定:
1) 工程施工前,应结合当地大风、降水、冰冻、潮水和施工设备性能,确定一年中可施工作业天数;
2) 施工作业期间,应对每一分项的施工作业时段进行划分,在满足海况要求的施工时段内安排进度。
14.7.2 本条规定了海上风力发电场施工交通运输应遵循的原则。
1 装卸、转运、风机陆上拼装时需要用到陆上基地,应在风力发电场区域周边优先选择适宜的港口、码头,在确认周边现有设施无法达到要求时才兴建临时码头,基地或临时码头还需结合距离风力发电场的位置,以提高施工运输效率。
- 上一节:14.6 消防与安全
- 下一节:15 信息系统
