智能建筑设计标准 GB50314-2015
12.4 初级中学和小学
12.4.1 初级中学和小学智能化系统应按表12.4.1的规定配置,并应符合现行行业标准《教育建筑电气设计规范》JGJ 310的有关规定。
注:●—应配置;⊙—宜配置;○—可配置。
12.4.2 信息化应用系统的配置应满足初级中学和小学教学业务运行和物业管理的信息化应用需求。
12.4.3 信息接入系统应将校回外部的公共信息网和教育信息专网引入校园内。
12.4.4 信息网络系统应满足学校数字化多媒体教学、办公和管理的需求。
12.4.5 公共广播系统应满足学校单体建筑室内和校园室外不同播音内容的需求,系统在室外公用操场播音时,应具有远距离控制播放进程的管理功能。
12.4.6 教室内宜配置用于教学的无线扩声系统。
12.4.7 会议室等宜配置会议系统。
12.4.8 教室内宜根据需要配置多媒体教学终端系统,并在学校的电视演播室内配置远程电视教学接入、控制、播放等配套设备。
12.4.9 信息导引及发布系统应与学校信息发布网络管理和学校有线电视系统互联。
表12.4.1 初级中学和小学智能化系统配置表

续表12.4.1

续表12.4.1

续表12.4.1

续表12.4.1

12.4.1 初级中学和小学智能化系统配置,除应符合表12.4.1的规定外,其中业务应用系统和其他各智能化系统配置尚应符合国家现行有关标准的规定。
12.4.9 信息导引及发布系统系统端口宜设置在学校的大门口处、各教学楼、行政办公楼、图书阅览室、室外操场、室内体育馆、游泳馆、餐厅、教师或学生宿舍等单体建筑室内。
12.4.9 信息导引及发布系统系统端口宜设置在学校的大门口处、各教学楼、行政办公楼、图书阅览室、室外操场、室内体育馆、游泳馆、餐厅、教师或学生宿舍等单体建筑室内。