8.6 平衡法顶管穿越施工
8.6.1 施工准备应符合下列规定:
1 当采用平衡法顶管穿越时,可选择泥水平衡或土压平衡顶管机。当遇有地下水比较丰富、地层松软等宜坍塌地段时,宜选择泥水平衡顶管,其他水文地质条件宜选择土压平衡顶管。应根据顶管管段的直径选择合适外径的顶管机械。刀头直径宜比套管外径大40mm~60mm;
2 应对竖井的几何尺寸、强度、洞口中心线进行交接验收,合格后,应办理交接手续;
3 在工作井内安装顶管机轨道、后座顶板、后座千斤顶、顶管机及配套设施,应牢固稳定,且应进行顶管机试运行。
8.6.2 测量放样应符合下列规定:
1 根据设计给定的测量成果书,应将地面坐标高程及方向传递到工作井中;
2 应用测量仪器测出顶管设计中心线,并应进行顶管轨道的调整和固定。调整时应使顶管设备中心线与顶管设计中心线保持一致。
8.6.3 顶管始发应符合下列规定:
1 始发时,可采取橡胶法兰止水。当土质较软或有流沙时,应在管子顶进方向距离工作井边一定范围内,对土体进行改良或加固,且地下水和泥砂不应流入井内;
2 当顶管机准备始发时,应先破除封门并将杂物清理干净后将顶管机刃进工作井井壁中;
3 当机头始发推进时,应调整主顶油缸编组,不应使机头始发入土后下沉;
4 第一节顶管的中心线偏差值应控制在5mm以内。
8.6.4 管道顶进应符合下列规定:
1 顶进控制应符合下列规定:
1) 应选用适宜的注浆润滑材料、制浆工艺、压注方法等降低顶进滞阻力;
2) 注浆润滑材料宜由膨润土、羧甲基纤维素、烧碱、纯碱和水按一定比例组成。不同的土质,应采用不同的配方。
2 顶管方向控制应符合下列规定:
1) 顶管过程中应及时纠偏;
2) 应根据机头的折角、倾斜仪基数和走动趋势、前后尺读数比较等进行方向纠偏。不宜采用大于30′的折角纠偏,必要时,应在土壤条件适宜的地段进行纠偏作业;
3) 纠偏动作无效时,应立即停顶,并应检查和排除故障。
3 顶管施工应选用合适的密封材料和密封结构进行顶管过程中密封;
4 顶管穿越的沉降控制应符合下列规定:
1) 应进行地面检测,优化顶管机参数;
2) 应将泥浆套随机头向前移动,形成连续的环状浆套;
3) 应控制纠偏角度;
4) 必要时,施工完毕后可对套管外环形空间加注水泥砂浆。
5 顶管质量应符合表8.6.4的规定。
表8.6.4 顶管质量

8.6.5 顶管进洞前,应做好各项准备工作。进洞后应将与机头连接的管子分离,且应将机头吊离井外后,方可对井内泥浆进行处理和进行洞口封门止水。
8.6.6 顶管施工测量应符合下列规定:
1 顶管施工控制测量应符合下列规定:
1) 顶管施工测量应确定顶管方位与高程,并应正确标定顶管中心线;
2) 应建立地面平面控制网和高程控制网,并应将地面坐标、方位和高程准确传递到地下;
3) 顶进施工中应针对管道不断运动的特点,合理进行误差分配。
2 竖井联系测量应符合下列规定:
1) 联系测量工作应包括方向传递、坐标传递及高程传递。应通过竖井将方位、坐标及高程从地面上的控制点传递到地下导线点和地下水准点,并应以此作为地下控制测量的起始点;
2) 地面坐标及方向传递应用仪器配合,可采用极坐标法,将地面坐标及方向传递到出发井中;并应采用仪器测出井下三角形边角并应与理论值计算比较后,方可确定顶管设计中心线;
3) 高程传递应采用检定合格后的钢尺、持重锤,应用两台水准仪在井上下同步观测,并应将高程传至井下固定点。高差中误差限差应小于±1mm;顶管过程中,高程传递应至少进行3次。
3 井下控制测量应符合下列规定:
1) 方位测量应以竖井联系测量的井下起始边为支导线的起始边,并应沿顶管设计方向布设控制中线,每9m应做1个标志点,顶管每顶进100m时,应用陀螺仪定向校核1次中线定向精度;当顶管顶进时,应随时调整钢管周边压浆压力和压浆量;
2) 高程控制测量应以竖井传递的水准点为基点,每100m应设1个固定水准点,每次停止顶进后应沿顶管直线往返测量标高;测量精度应满足国家三等水准测量规范施测要求。
4 顶管顶进测量应符合下列规定:
1) 顶管姿态测量应包括仰角、滚动角、水平角和高程偏差值;
2) 应采用姿态测量仪器进行姿态测量;
3) 在顶管内应按可接受激光束的光靶传感器校正顶进姿态;
4) 根据顶进姿态测量数据,应及时调整顶管机顶进方向。
8.6.7 套管安装应符合下列规定:
1 混凝土套管安装应符合下列规定:
1) 混凝土管安装时,凹凸口应对中,环向间隙应均匀;
2) 插入安装前,管头部位应均匀涂刷润滑材料;
3) 承插时外力应均匀,橡胶圈应固定、不翻转、不露出管外;
4) 相邻管节错口应小于15mm,且应无碎裂,接口抗渗试验应符合设计要求。
2 钢套管安装应符合设计要求。
8.6.1 本条是关于平衡法顶管穿越施工准备的规定:
1 顶管机的选择应充分考虑到地质条件:在黏性土层中必须控制地面隆陷时,宜采用土压平衡顶管法;在粉砂土层中且需要控制地面隆陷时,宜采用加泥式土压平衡或泥水平衡顶管法;
3 平衡法顶管对于轨道及后座顶板有很严格的要求,轨道宜选用可调式钢结构,后座墙宜采用混凝土结构,以确保基座的牢固。
8.6.3 本条提出了采用橡胶法兰止水法对顶管始发端止水,强调止水橡胶法兰与顶管机充分结合。其目的在于防止地下水位渗到操作坑影响顶管作业,确保了顶管作业安全及顶管工程质量。
8.6.4 为防止地下水涌入顶管作业空间,顶管施工应选用合适的密封材料和密封结构进行顶管过程中的密封。
8.6.6 本条依据现行国家标准《工程测量规范》GB 50026以及西气东输黄河顶管的实践经验做出的规定。
8.6.7 本条规定了混凝土套管安装时,凹凸口应对中,承插时外力应均匀,接口抗渗试验应达到设计要求。该要求为确保主管道的安装质量。
- 上一节:8.5 岩石爆破施工
- 下一节:9 盾构法穿越施工
