6.3 风险评估
6.3.1 城市轨道交通地下工程可行性研究中的主要风险因素包括:
1 自然灾害。
2 区域特殊不良工程地质与水文地质条件。
3 地下工程施工方法选择与工期拟定。
4 工程施工对周边环境的影响(包括第三方损失及周边区域环境影响)。
5 施工场地动拆迁及交通疏解。
6 重大关键性节点工程。
7 工程施工环境保护,包括污染、粉尘、噪声、振动或地下水流失等。
8 危及人员和工程安全的各种危险物质,包括地下水、气体、化学品及其他污染物、爆炸物及放射性物质等。
9 线路建设规模、客流预测以及车辆、机电设备及系统选型与配置对线路的服务水平、工程投资的影响。
10 地下工程运营及其对周边区域环境的影响。
6.3.2 可行性研究风险评估应评估风险因素和工期风险,并对重大关键节点工程进行专项风险评估。
6.3.3 地下工程施工方法的选择应与工程地质、水文地质及周边环境等条件相适应,应采用工艺成熟、安全可靠、技术可行、风险可接受的施工方法。
6.3.4 可行性研究风险评估应合理处理新建地下工程与近、远期实施地下工程的相互关系,对于地质条件差、后期施工影响大的工程,应在本期工程建设阶段为后期工程施工预留条件,避免相互交叉影响引起的风险。
6.3.5 可行性研究风险管理应针对重大风险提出风险控制方案,宜采用优化可行性方案、调整施工方法和调整机电系统配置等风险处置措施。
6.3.1 本条列出了可行性研究中的主要建设风险因素,需结合具体地下工程实际情况,进行风险因素分析,优化可行性方案,规避和降低由于线位、站位和施工方法等可行性方案不合理所带来的风险,为工程设计、施工及工程保险作好前期准备。城市轨道交通地下工程建设施工方法与工期密切相关,合理地选择施工方法不但可节省工程建设投资,还能降低工程施工风险,保障合理的施工工期。另外,城市轨道交通地下工程运营期间易对周边环境产生噪声或振动影响,同时,可能还会发生各类灾害(火灾、恐怖袭击)或运营事故,需针对上述因素进行分析,并开展专题试验与研究。
6.3.2 城市轨道交通地下工程可行性研究风险评估需考虑工程建设规模、技术经济指标的合理性与环保影响风险、施工方法选择不当风险、技术方案的不确定性与变更风险等,评估建设风险因素引起的建设工期风险。重大关键节点工程一般是城市轨道交通地下工程建设的难点,需考虑工程潜在的重大风险因素,对各重大关键节点工程进行专项风险分析,必要时进行计算模拟分析与试验测试。另外;需结合地下工程的规模、施工方法及机电系统配置,合理安排建设工期,防止因工程建设工期紧张等引起的风险。
6.3.3 考虑城市轨道交通地下工程的建设工程规模、水文与工程地质条件、邻近地下及地面环境等因素,从施工方法的可行性、安全性、适应性和经济性、工期进度及对周围环境影响等因素,进行综合分析并选择合适的施工方法,避免因施工方法不适合所引起的工程建设风险。
不同施工方法潜在的主要风险因素见表1。

6.3.4 城市轨道交通网络的建设势必会遇到较多的交叉点、换乘节点或近远期建设问题,如不同线路的上穿、下穿、交叠或近距离平行施工等,如果考虑不周会对后期工程建设产生很大影响。为避免引起此类建设风险,应对这些相互影响进行充分的评估和处理,并需提前做好规划方案,做好不同期建设工程之间的衔接和预留。
- 上一节:6.2 现场风险调查
- 下一节:6.4 风险评估报告编制
