4.1 压型钢板材料
4.1.1 压型钢板应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518、《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978、《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754和《建筑用压型钢板》GB/T 12755的有关规定。压型钢板常用材料的化学成分与力学性能应符合本规范附录A的规定。
4.1.2 压型钢板用钢材按屈服强度级别宜选用250MPa与350MPa结构用钢。
4.1.3 屋面及墙面压型钢板,重要建筑宜采用彩色涂层钢板,一般建筑可采用热镀铝锌合金或热镀锌镀层钢板。压型钢板厚度应通过设计计算确定,外层板公称厚度重要建筑不应小于0.6mm,一般建筑不宜小于0.6mm,内层板公称厚度重要建筑不应小于0.5mm,一般建筑不宜小于0.5mm。
4.1.4 压型钢板板型展开宽度(基板宽度)宜符合600mm、1000mm或1200mm系列基本尺寸的要求。
4.1.1 根据现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518、《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978、《建筑用压型钢板》GB/T 12755中定义的各种结构用钢板,可直接使用基板压型成型,也可使用涂层钢板(涂层板)成型。如采用其他牌号、镀层或涂层的钢板及钢带时,应有可靠依据。
4.1.2 现行国家标准《建筑用压型钢板》GB/T 12755中规定了压型钢板用结构钢强度级别为250MPa、280MPa、320MPa、350MPa、550MPa,本条规定了压型钢板宜选用250MPa、350MPa钢板。除250MPa、350MPa外的其他强度级别钢板,由于缺乏相关数据未列入,当有可靠依据时可采用其他强度级别的钢板。压型钢板分为搭接型板、扣合型板、咬合型板,其中搭接型板、咬合型板结构钢强度级别宜选用250MPa、350MPa钢板,扣合型板因连接刚度需要,其羁绊结构钢强度级别宜选用550MPa钢板。
4.1.3 压型钢板的不同镀层或涂层,直接影响其耐久性,本条参照现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的分类规定,将建筑物分为重要建筑和一般建筑。根据建筑物安全等级分类,一级、二级建筑为重要建筑,其他建筑为一般建筑;根据建筑物使用年限规定,设计使用寿命大于等于50年的建筑物为重要建筑,其他为一般建筑。
由于压型钢板厚度过薄,不易保证建筑外观要求,故作厚度最小限值规定。
4.1.4 为统一模数,压型钢板板型展开宽度(基板宽度)宜符合600mm、1000mm或1200mm系列基本尺寸的要求。