油气输送管道穿越工程施工规范 GB50424-2015
5.2 焊缝的无损检测
5.2.1 穿越管段无损检测除穿越三级及三级以下公路外,应符合下列规定:
1 应进行100%超声波检测、100%射线检测;
2 焊缝合格级别均应为Ⅱ级及以上。
5.2.2 从事无损检测工作的技术人员应具备相应的资格。
条文说明
5.2.1 本条为强制性条文,必须严格执行。考虑到油气输送管道穿越工程应提高对焊接质量的要求,因此规定所有的焊口均进行100%超声波检测和100%射线检测,并规定合格等级不分压力和地区,均要求达到国家现行标准《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109规定的Ⅱ级以上。
5.2.2 对无损检测人员的资格做出规定,是根据国家主管部门的强制要求提出的,也是目前国内的一致做法。焊缝的无损检测应执行现行行业标准《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T 4109。