4 材料
4.0.1 工程材料、管道附件的材质、规格和型号必须符合设计要求,其质量应符合国家或行业有关标准的规定,并应具有出厂合格证、质量证明文件以及材质证明书或使用说明书。
4.0.2 施工单位应按工程设计要求和施工技术标准对工程材料、管道附件的出厂合格证、质量证明文件以及材质证明书进行检查,当对其质量(或性能)有疑问时应进行复验,不合格者严禁使用。材料有抽检规定的,应按要求进行抽样检验。
4.0.1 所采购的工程材料、管道附件的材质、规格和型号必须符合设计要求,其质量应符合国家或行业现行有关标准的规定,并具备出厂合格证、质量证明书,以及材质证明书或使用说明书。有关标准如下:
(1) 钢管标准:
GB/T 9711石油天然气工业管线输送系统用钢管
GB/T 8163输送流体用无缝钢管
API Spec 5L管线管规范
(2) 管件标准:
GB/T 13401钢板制对焊管件
GB/T 13402大直径钢管法兰
SY/T 0510钢制对焊管件规范
SY/T 0516绝缘接头与绝缘法兰技术规范
SY/T 5257油气输送用钢制感应加热弯管
(3) 线路截断阀门标准:
GB/T 12234石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀
GB/T 12237石油、石化及相关工业用的钢制球阀
SY/T 4102阀门检验与安装规范
(4) 焊接材料标准:
GB/T 5117非合金钢及细晶粒钢焊条
GB/T 5118热强钢焊条
GB/T 5293埋弧焊用碳钢锡焊丝和焊剂
GB/T 8110气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝
(5) 防腐材料标准:
GB/T 23257埋地钢质管道聚乙烯防腐层