3.5 软母线架设
3.5.1 首次使用的导线应经试放,并应在确定安装方法和制定措施后再全面施工。
3.5.2 软母线不得有扭结、松股、断股、严重腐蚀或其他明显的损伤;扩径导线不得有明显凹陷和变形。同一截面处损伤面积不得超过导电部分总截面积的5%。
3.5.3 采用的金具除应有质量合格证外,尚应进行下列检查:
1 规格应相符,零件配套应齐全;
2 表面应光滑,无裂纹、毛刺、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷,锌层不应剥落;
3 线夹船形压板与导线接触面应光滑平整,悬垂线夹的转动部分应灵活。
3.5.4 导线盘的摆放方向应使导线自盘的上部抽出。放线过程中,导线不得与地面摩擦,并应按本规范第3.5.2条的规定对导线外观进行检查。
3.5.5 导线测量宜采用小张力将导线拉直测量;切断导线前,端头应加绑扎;端面应整齐、无毛刺,并应与线股轴线垂直。压接导线前需要切割铝线时,不得伤及钢芯。
3.5.6 软母线与线夹连接应采用液压压接或螺栓连接。
3.5.7 耐张线夹压接前应对每种规格的导线取试件两件进行试压,并应在试压合格后再施工。
3.5.8 采用液压压接导线时,应符合下列规定:
1 压接用的钢模应与被压管配套,液压钳应与钢模匹配;
2 扩径导线与耐张线夹压接时,应用相应的衬料将扩径导线中心的空隙填满;
3 导线的端头伸入耐张线夹或设备线夹的长度应达到规定的长度;
4 压接时应保持线夹的正确位置,不得歪斜,相邻两模间重叠不应小于5mm;
5 压接时应以压力值达到规定值为判断压力合格的标准;
6 压接后六角形对边尺寸应为压接管外径的0.866倍,当任何—个对边尺寸超过压接管外径的0.866倍加0.2mm时,应更换钢模;
7 压接管口应刷防锈漆。
3.5.9 螺栓连接线夹应用力矩扳手紧固。螺栓应均匀拧紧,紧固U形螺栓时,应使两端均衡,不得歪斜;螺栓长度除可调金具外,宜露出螺母2扣~3扣。
3.5.10 当软母线采用钢制螺栓型耐张线夹或悬垂线夹连接时,应缠绕铝包带,其绕向应与外层铝股的绕向一致,两端露出线夹口不应超过10mm,且端口应回到线夹内压紧。
3.5.11 软导线和连接线夹连接时,应符合下列规定:
1 导线及线夹接触面均应清除氧化膜,并应用金属清洗剂清洗,清洗长度不应少于连接长度的1.2倍,导电接触面应涂以电力复合脂;
2 软导线线夹与电器接线端子或硬母线连接时,应按本规范第3.1.8条、第3.2.2条和第3.3.3条的有关规定执行;
3 室外易积水的线夹应设置排水孔。
3.5.12 软母线和组合导线在档距内不得有连接接头,在跳线上连接应采用专用线夹;软母线经螺栓耐张线夹引至设备时不得切断,应成为一个整体。
3.5.13 扩径导线的弯曲度不应小于导线外径的30倍。
3.5.14 母线跳线和引下线安装后,与构架及线间的距离不得小于本规范表3.1.14-2的规定。
3.5.15 具有可调金具的母线,在导线安装调整完毕之后,应将可调金具的调节螺母锁紧。
3.5.16 母线弛度应符合设计要求,其允许偏差为+5%~-2.5%,同一档距内三相母线的弛度应一致;相同布置的分支线,宜有同样的弯曲度和弛度。
3.5.17 安装组合导线时,尚应符合下列规定:
1 组合导线的间隔金具、固定用线夹,以及所使用的各种金具应齐全;间隔金具及固定线夹在导线上的固定位置应符合设计要求,其距离偏差允许范围为±3%;安装应牢固,并应与导线垂直;
2 载流导线与承重钢索组合后,其弛度应一致;导线与终端固定金具的连接应符合本规范第3.3节的有关规定。
3.5.2 本条规定了软母线外观检验的要求。
3.5.3 本条规定了金具的检查要求。
3.5.5 采用小张力法测量是为了保证导线测量的准确;软导线在切断时,若不加绑扎,导线将松股,插入线夹时较困难,且容易弄脏导线线股;若使用螺栓式线夹,导线端头松股时,在拧紧U形螺栓压舌板时容易压伤导线线股;在压接导线前需切割铝线时,若伤及钢芯,将降低导线的抗拉强度,故应特别注意。
3.5.7 为了确保母线施工质量,要求在正式进行液压前应进行试压,同时对耐张线夹连接的导线取样数量作了规定,以检验液压工器具及钢模等是否良好,压接后的导线握着力是否满足要求,接触是否良好。软导线的压接质量直接关系着设备带电后能否安全可靠运行,而正式压接前,进行试压尤为重要,因此,将本条列为强制性条文要求严格执行。
3.5.8 本条是参照现行行业标准《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》SDJ 226有关规定提出的几项确保液压质量的要求。在进行软导线液压压接时要严格按照工艺规程执行。
1 钢模与被压管,液压钳与钢模之间必须匹配。
2 扩径导线与耐张线夹压接时,对于LGJK型新型扩径导线应用铝线作衬料,导线中心空隙要加衬棒,防止握着力减小。扩径导线与T形线夹连接时,以用螺栓型线夹为好。
3 为确保压接后的握着力符合要求,并避免因伸入长度不够而将没有导线部分的接续管压扁,故要求导线应按规定长度伸入线夹内。
6 液压过程中,应注意随时检查六角形对边的尺寸是否符合要求,发现误差超过允许值时,应及时更换钢模,以确保压接质量。将压接后形成的六个棱角上的尖角、毛刺打磨光滑,可以避免或减少电晕及噪声。
3.5.9 为了保证软导线与线夹接触良好,减少接触电阻,金具的紧固螺栓应受力均匀,故规定金具螺栓的紧固应用力矩扳手;母线金具紧固螺丝外露不宜过长,以免产生电晕现象。在系统电压愈来愈高的情况下,尤应予以重视。
3.5.10 当导线与钢制螺栓型耐张线夹或悬垂线夹连接时,为防止损伤铝导线,应按规定缠绕铝包带。若是铝制线夹,则导线可以不缠绕铝包带而直接与线夹接触。
3.5.11 本条规定软导线与线夹连接时,要除去接触面的氧化膜,并涂以电力复合脂,以降低接触电阻和防止氧化,减少接头发热;室外易积水的线夹设置滴水孔是防止在冬季雨水进入线夹结冰胀裂线夹。
3.5.12 为了尽量减少母线的故障率,减少母线停电的影响,确保运行安全和维护检修方便,特作出本条规定。
3.5.13 本条规定的数据,系根据有关研究所对该型导线试验结果确定的。无论是LGKK型或LGJK型扩径导线,其弯曲半径均不应小于其导线外径30倍。
3.5.15 可调金具系作为母线弛度调整之用,在母线弛度调整好之后应加以锁紧,防止由于导线随风舞动而自然松动。
3.5.16 软母线的弛度大小是设计时根据导线的承受应力及对地安全距离等因素决定的,施工时误差超过规定值,将会使导线或构架、金具等承受额外增大的应力或减少对地安全距离;三相弛度不—致会影响整齐美观。
3.5.17 针对组合导线的特点,提出了除按软母线架设一般规定外的几点特殊要求。
- 上一节:3.4 硬母线焊接
- 下一节:3.6 金属封闭母线
