14.3 水压试验
14.3.1 水压试验应符合现行国家标准《液体石油管道压力试验》GB/T 16805的有关规定。
14.3.2 分段水压试验的管段长度不宜超过35km,应根据该段的纵断面图,计算管道低点的静水压力,核算管道低点试压时所承受的环向应力,其值不应大于管材最低屈服强度的0.9倍,对特殊地段经设计允许,其值最大不得大于0.95倍。式验压力值的测量应以管道最高点测出的压力值为准,管道最低点的压力值应为试验压力与管道液位高差静压之和。
14.3.3 试压充水宜加入隔离球,并应在充水时采取背压措施,以防止空气存于管内,隔离球可在试压后取出,应避免在管线高点开孔排气。压力试验宜在24小时后进行,以缩小温度差异。
14.3.4 输油管道分段水压试验时的压力值、稳压时间及合格标准应符合表14.3.4的规定。
表14.3.4 输油管道分段水压试验时的压力值、稳压时间及合格标准

14.3.5 输气管道分段水压试验时的压力值、稳压时间及合格标准应符合表14.3.5的规定
表14.3.5 输气管道分段水压试验时的压力值、稳压时间及合格标准

14.3.6 架空输气管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固,防止管道及支撑结构受力变形。
14.3.7 试压宜在环境温度5℃以上进行,当不能满足时,应采取防冻措施。
14.3.8 试压合格后,应将管段内积水清扫干净,山区清扫时应采取背压等措施,清扫出的污物应排放到规定区域,清扫应以不再排出游离水为合格。
14.3.1 引用现行国家标准《液体石油管道压力试验》GB/T 16805,是因为该标准对试压过程有更具体的规定。
14.3.2 分段长度定为不宜超过35km,是因为随着近年施工质量的提高,试压成功率较高,35km的分段长度,不但可以提高试压工作效率,减少连头工程量和水资源浪费,而且会提高施工的经济效益。特殊地段一般是指山区陡坡地段,在西气东输工程、陕京线工程等的陡坡地段试压中,最大强度试验压力值均达到了0.95倍的管材最低屈服强度。
14.3.3 试压充水以前采取开孔排气,现在一般改为加隔离球,可以减少管线开孔。
14.3.4、14.3.5 试压的压力值和稳压时间均依据《输气管道工程设计规范》GB 50251-2003中第10.2.3条、《输油管道工程设计规范》GB 50253-2003中第9.2.7条的规定。允许压降根据《输气管道工程设计规范》GB 50251-2003中第10.2.4条、《输油管道工程设计规范》GB 50253-2003中第9.2.7条和近几年工程实践而确定。
14.3.6 由于输气管道内介质为气体,而试水压时,当管段较长时,其产生的静压力容易造成支撑结构受损。因此,该核算和加固是必要的。
14.3.7 当试压在环境温度5℃以下进行时的防冻措施主要有液体降温法、集肤效应法及保温法等。
14.3.8 本条结合近几年管道清扫新的技术成果,提出了清扫的质量标准。