电子会议系统工程施工与质量验收规范 GB51043-2014
10.1 一般规定
10.1.1 工程质量检测应包括工程安装质量检验、功能检验和性能检测,并应采用现场查验、主观评价和客观测量的方式进行。
10.1.2 工程质量检测应制定检测方案,检测方案应包括检测项目、检测内容、检测程序和检测方法。
10.1.3 工程质量检测项目和内容除应符合本规范要求外,尚应按现行国家标准《电子会议系统工程设计规范》GB 50799的有关规定和工程设计要求逐项进行。
10.1.4 工程质量检测应根据合同、设计文件和本规范要求进行。
条文说明
为保证工程质量检测工作的合法性、有效性和真实性,检测单位应具有国家相关检测资质认定证书和认可证书。