10.2 结构材料
10.2.1 钢材的材质应根据结构的重要性、结构型式、连接方式、钢材厚度和结构所处的环境及气温等条件进行合理选择。钢材等级宜采用Q235、Q345、Q390和Q420,有条件时也可采用Q460。钢材的质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的有关规定。
10.2.2 所有杆塔结构的钢材均应满足不低于B级钢的质量要求。当采用40mm及以上厚度的钢板焊接时,应采取防止钢材层状撕裂的措施。
10.2.3 结构连接宜采用4.8、5.8、6.8、8.8级热浸镀锌螺栓和螺母,有条件时也可采用10.9级螺栓,其材质和机械特性应分别符合现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1和《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》GB/T3098.2的有关规定。
10.2.4 钢材、螺栓和锚栓的强度设计值,应按表10.2.4的规定确定。
表10.2.4 钢材、螺栓和锚栓的强度设计值(N/mm2)


注:1 孔壁承压适用于构件上螺栓端距大于或等于螺栓直径的1.5倍;
2 8.8级高强度螺栓应具有A类(塑性性能)和B类(强度)试验项目的合格证明。
10.2.1 近年来,经过调研及铁塔试验等工作,Q420高强度角钢在国内第一条750kV线路工程中得到了成功应用,在新建500kV输电线路工程上也有许多应用实例。我国首条1000kV晋东南-南阳-荆门特高压示范线路工程中也用到了Q420高强度角钢和钢板。华东院设计的500kV吴淞口大跨越工程中应用了Q390的高强度钢板压制的钢管结构,并在500kV江阴大跨越工程中应用了ASTM Gr65(屈服应力450MPa)大规格角钢和厚钢板。因此,本规范将一般采用钢材等级提高到Q420,此外,现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591已列入Q460高强度钢,有条件也可采用Q460。
10.2.2 参考国家现行标准《钢结构设计规范》GB50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99,规定所有杆塔结构的钢材均应满足不低于B级钢的质量要求。
由于厚钢板在热轧过程中产生的缺陷,当钢板与其他构件焊接并在厚度方向承受拉力时,沿厚度方向可能会发生层状撕裂的问题,所以本规范规定厚钢板应考虑采取防止层状撕裂的措施,例如可采用Z向性能钢板、控制焊接应力、控制钢材的断面收缩率、控制材料杂质含量、控制焊接工艺等措施。
现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定:当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313的规定。
国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011和《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81对厚度不小于40mm的钢材,规定宜采用抗层状撕裂的Z向钢材。设计人员可根据结构的实际情况考虑。
10.2.3 8.8级螺栓近年来在杆塔上已应用较多,尤其是在大跨越塔结构和钢管塔的法兰上有一定的应用经验。但是10.9级螺栓在输电塔上应用还不多,螺栓的强度越高,硬度越高、脆性越大,尤其是氢脆的可能性就越大,在满足强度要求的前提下,应特别注意螺栓的塑性性能必须符合现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1的要求。
10.2.4 各个性能等级螺栓的材料必须满足现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1的最小抗拉应力(fu)、最小屈服应力(fy)及一定的硬度值(HR)。按照现行国家标准《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1的规定,螺栓的直径暂按照不大于39mm考虑,直径大于39mm的螺栓可参照采用。
本规范的杆塔构件连接螺栓的强度设计值是以上述标准为基础,并参照国内外的使用经验和试验结果提出的。
钢材设计值参考现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017。