12.2 管沟回填
12.2.1 一般地段管道下沟后应及时回填,回填前应排除沟内积水,山区易冲刷地段、高水位地段、人口稠密区及雨季施工等应立即回填。
12.2.2 耕作土地段的管沟应分层回填,应将表面耕作土置于最上层。
12.2.3 管沟回填前宜完成阴极保护测试引线焊接,并引出地面。
12.2.4 管道下沟后,回填应符合下列要求:
1 回填土应平整密实;
2 石方、戈壁或冻土段管沟应先回填细土至管顶上方300mm,后回填原土石方。细土的最大粒径不应大于20mm,原土石方最大粒径不得大于250mm;
3 黄土塬地段管沟回填应按设计要求做好垫层及夯实;
4 陡坡地段管沟回填宜采取袋装土分段回填。
12.2.5 下沟管道的端部,应预留出50倍管径且不小于30m管段暂不回填。
12.2.6 管沟回填土宜高出地面0.3m以上,覆土应与管沟中心线一致,其宽度为管沟上开口宽度,并应做成有规则的外形。管道最小覆土层厚度应符合设计要求。
12.2.7 沿线施工时破坏的挡水墙、田埂、排水沟、便道等地面设施应及时恢复。
12.2.8 设计上有特殊要求的地貌应根据设计要求恢复。
12.2.9 浅挖深埋土堤敷设时应根据设计要求施工。
12.2.10 对于回填后可能遭受洪水冲刷或浸泡的管沟,应采取压实管沟、引流或压砂袋等防冲刷、防管道漂浮的措施。
12.2.11 管沟回填土自然沉降密实后,应对管道防腐层进行地面检漏,且应符合设计规定。一般地段自然沉降宜为30天,沼泽地段及地下水位高的地段自然沉降宜为7天。
12.2.12 管道稳管设施的安装应符合设计要求。
12.2 管沟回填
12.2.1~12.2.4 这四条根据近几年管道工程的施工经验确定。
12.2.5 本条规定下沟管道的端部,应预留出50倍管径且不小于30m管段暂不回填,是出于沟下作业条件对于施工质量有影响的原因。
12.2.6~12.2.11 这六条根据近几年管道工程的施工经验确定。
12.2.12 本条对管道稳管提出了要求。
- 上一节:12.1 管道下沟
- 下一节:13 管道穿越、跨越工程