8.1 一般规定
8.1.1 系统设备的型号及安装位置应符合设计要求。
8.1.2 系统线缆规格与型号应符合设计要求,没有虚接、错接、漏接和短路现象,插接件应牢固,焊接应无虚焊和毛刺,施工质量检验应合格。
8.1.3 系统设备的电压、极性、相位等应符合设计要求。
8.1.4 系统开通前应先确认设备本身不存在问题和故障。
8.1.5 设备通电前应将开关、旋钮置于规定位置。
8.1.6 会议系统的调试应按先设备后系统的顺序进行。
8.1.7 会议系统的调试工作应由专业工程师按照系统调试方案进行。
8.1.8 系统设备调试过程应按本规范表A.0.5填写系统设备调试记录。
8.1.9 系统联调过程应按本规范表A.0.6填写系统调试记录。
8.1.1 系统设备的型号及安装位置应符合设计要求。
8.1.2 系统线缆规格与型号应符合设计要求,没有虚接、错接、漏接和短路现象,插接件应牢固,焊接应无虚焊和毛刺,施工质量检验应合格。
8.1.3 系统设备的电压、极性、相位等应符合设计要求。
8.1.4 系统开通前必须首先确认设备本身不存在问题和故障。
8.1.5 通电前应将各设备开关、旋钮置于规定位置。
8.1.6 会议系统的调试应按先设备后系统的顺序进行。
8.1.7 测量出各系统单独运行和总体运行时供电线路各线相电流:可以利用钳流表对各相线分时间、分运行设备的数量分别测量,如果发现实际测量值与理论值有较大差距,或各相电流分配比例差距较大,或者供电线路电流有超常现象,必须重新进行整改,以保证用电安全。
(1)检查系统各设备在满负荷运行和长时间运行时的工作稳定性:会议传声器声道音质的变化,会议讨论主机控制性能变化及稳定性情况,各设备长时间工作时产生的噪声情况等。
(2)检查系统各设备在满负荷运行和长时间运行时的发热情况:系统在运行中肯定会有不同程度的发热,特别是供电线路和设备的发热状况,将直接关系到系统的安全性,因此应该引起高度重视。
(4)调试结果和问题的记录
1)调试的结果应包括:设备的位置编号、设备的设定状态、调试时的测试数据,相关程序编辑的信息等;
2)记录的问题应包括:设备工作环境的问题、设备干扰的问题、设备运行状况的问题、与会议讨论工作无关但影响系统运行的问题等。
8.1.8 系统设备调试过程应按本规范附录A中的表A.0.5填写系统设备调试记录。
8.1.9 系统联调过程应按附录A中的表A.0.6填写系统调试报告。