会议电视会场系统工程设计规范 GB50635-2010
5.1 房屋建筑平面布置
5.1.1 房屋建筑宜由会场、控制室、机房等组成,并应符合下列规定:
1 会场面积应根据容纳参会的总人数确定,可按每人平均2.20㎡计算,其体形宜为长方体,应避免在座席区存在结构立柱。
2 控制室面积不宜小于30㎡,当会场功能较多时,可按实际需要增加面积,也可另设调光控制室。
3 当系统需要设置单独机房时,机房面积不宜小于20㎡。
5.1.2 建筑平面布置应符合下列规定:
1 控制室应与会场相邻,控制室与会场之间的隔墙可设置单向透明玻璃观察窗。观察窗高度宜为800mm,宽度宜为1200mm,观察窗底边距地面宜为900mm。
2 在会场附近宜设置参会人员休息、饮水场所和卫生间等公共用房,并宜设置室外停车场地。
3 会场的位置应远离噪声源。当无法避免时,应采取隔声和隔振措施。
4 较大型的会场应相应增加会场出入口和疏散通道,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5 会议电视会场环境
- 下一节:5.2 建筑和装修
