2.1 术语
2.1.1 1000kV架空输电线路 1000kV overhead transmis-sion line
标称电压1000kV交流架空输电线路。
2.1.2 弱电线路 telecommunication line
指各种电信号通信线路。
2.1.3 轻冰区 light icing area
设计覆冰厚度10mm及以下的地区。
2.1.4 中冰区 medium icing area
设计冰厚大于10mm小于20mm的地区。
2.1.5 重冰区 heavy icing area
设计冰厚为20mm及以上的地区。
2.1.6 基本风速 reference wind speed
按当地空旷平坦地面上10m高度处10min时距,平均的年最大风速观测数据,经概率统计得出100年一遇最大值后确定的风速。
2.1.7 稀有风速 rare wind speed
根据历史上记录存在,并显著地超过历年记录频率曲线的严重大风。
2.1.8 稀有覆冰 rare ice thickness
根据历史上记录存在,并显著地超过历年记录频率曲线的严重覆冰。
2.1.9 耐张段 section
两耐张杆塔间的线路部分。
2.1.10 平均运行张力 everyday tension
年平均气温情况下,弧垂最低点的导线或地线张力。
2.1.11 等值附盐密度 equivalent salt deposit density(ESDD)
溶解后具有与从给定绝缘子的绝缘体表面清洗的自然沉积物溶解后相同电导率的氯化钠总量除以表面积,简称等值盐密。
2.1.12 不溶物密度 non-soluble deposit density(NSDD)
从给定绝缘子的绝缘体表面清洗的非可溶性残留物总量除以表面积,简称灰密。
2.1.13 居民区 residential area
工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇等人口密集区。
2.1.14 非居民区 non—residential area
居民区以外地区。
2.1.15 交通困难地区 difficult transport area
车辆、农业机械不能到达的地区。
2.1.16 间隙 electrical clearance
线路任何带电部分与接地部分的最小距离。
2.1.17 对地距离 ground clearance
在规定条件下,任何带电部分与地面之间的最小距离。
2.1.18 保护角 shielding angle
通过地线的垂直平面与地线和被保护受雷击的外侧子导线平面之间的夹角。
2.1.19 采动影响区 mining affected area
受矿产开采扰动影响的区域。
2.1.20 大跨越 large crossing
线路跨越通航大江河、湖泊或海峡等,因档距较大或杆塔较高,导线选型或杆塔设计需特殊考虑,且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的耐张段。
2.1.14 本条定义居民区以外地区均属非居民区。虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇房屋或房屋稀少的地区,亦属非居民区。
2.1.20 “大跨越”一般指越通航大江河、湖泊或海峡等,档距在1000m以上或塔高在150m以上,导线选型或塔的设计需予以特殊考虑,且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的耐张段。
1000kV晋东南-南阳-荆门交流特高压试验示范工程黄河大跨越,最大跨越档距为1220m,跨越塔呼高为112.0m,全高达到122.8m;汉江大跨越跨越档距为1650m,直线塔呼高为168.0m,全高达181.8m。以上两个大跨越导线采用6×AACSR/EST-500/230特高强钢芯锅合金绞线。1000kV淮南-上海(皖电东送)同塔双回交流特高压工程长江大跨越,最大跨越档距为1817m,跨越塔呼高为206m,全高达到277.5m;淮河大跨越,最大跨越档距为1300m,跨越塔呼高为131m,全高达到197.5m。以上两个大跨越导线采用导线采用6×AACSR/EST-640/290特高强钢芯铝合金绞线。