自动灭火系统用玻璃球 GB18428-2010
3.1 静态动作温度 static operating temperature
一定的升温速率下,在液浴中玻璃球圆柱体破碎时的温度,单位为摄氏度(℃)。
3.2 响应时间系数 response time index
RTI
在标准条件下测定的用于度量玻璃球灵敏度的一个系数。
表达式:RTI=τμ0.5
式中:
RIT——响应时间系数,单位为(m·s)0.5;
τ——响应时间常数,单位为秒(s);
μ——气体流速,单位为米每秒(m/s)。
3.3 快速响应玻璃球 fast response glass bulb
响应时间系数(RTI)小于或等于50(m·s)0.5的玻璃球。
3.4 特殊响应玻璃球 special response glass bulb
响应时间系数(RTI)大于50(m·s)0.5且小于或等于80(m·s)0.5的玻璃球。
3.5 标准响应玻璃球 standard response glass bulb
响应时间系数(RTI)大于80(m·s)0.5且小于或等于350(m·s)0.5的玻璃球。
3 术语和定义
