电子会议系统工程施工与质量验收规范 GB51043-2014
4.1 一般规定
4.1.1 施工单位应在进场施工前检查施工现场,并应确认施工对象具备下列条件:
1 作业场地中影响施工的各种障碍物和杂物应已清除。
2 施工现场供电应满足施工要求,并应符合国家现行标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46中施工的有关规定。
3 作业环境应符合防火要求。
4 吊装和承重部件结构应符合设备吊装要求。
4.1.2 设计单位应对施工单位进行设计交底,并应做好交底记录。
4.1.3 施工单位应确定与其他专业的配合施工关系,划定工作界面,并应做好预留管槽、插座底盒、预埋件和隐蔽工程等交接工作。
4.1.4 施工前应检查施工使用的机械、仪器仪表和工具是否齐备、完好,仪器应在标定的有效使用期内。
条文说明
4.1.4 施工机具通常需要用到切割机、弯管器、电钻、砂轮机等,仪器仪表有数字万用表、信号源、示波器、信号发生器、失真度测量仪、频谱仪、声压计、照度测试仪、兆欧表等专用测试仪器等。