3.1 一般规定
3.1.1 母线装置采用的设备和器材,在运输与保管中应采用防腐蚀性气体侵蚀及机械损伤的包装。
3.1.2 母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。
3.1.3 成套供应的金属封闭母线、母线槽的各段应标志清晰、附件齐全,外壳应无变形,内部应无损伤。
螺栓连接的母线搭接面应平整,其镀层应均匀,不应有麻面、起皮及未覆盖部分。
3.1.4 各种金属构件的安装螺孔,不得采用气焊或电焊割孔。
3.1.5 金属构件及母线的防腐处理,应符合下列规定:
1 金属构件除锈应彻底,防腐漆涂刷应均匀,粘合应牢固,不得有起层、皱皮等缺陷;
2 母线涂漆应均匀,不得有起层、皱皮等缺陷;
3 室外金属构件应采用热镀锌制品;
4 在有盐雾及含有腐蚀性气体的场所,母线应涂防腐层。
3.1.6 支柱绝缘子底座、套管的法兰、保护网(罩)等不带电的金属构件,应按现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定进行接地。接地线应排列整齐、连接可靠。
3.1.7 母线与设备接线端子连接时,不应使接线端子承受过大的侧向应力。
3.1.8 母线与母线、母线与分支线、母线与电器接线端子搭接,其搭接面的处理应符合下列规定:
1 经镀银处理的搭接面可直接连接;
2 铜与铜的搭接面,室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内应搪锡;在干燥的室内可直接连接;
3 铝与铝的搭接面可直接连接;
4 钢与钢的搭接面不得直接连接,应搪锡或镀锌后连接;
5 铜与铝的搭接面,在干燥的室内,铜导体应搪锡;室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡;
6 铜搭接面应搪锡,钢搭接面应采用热镀锌;
7 钢搭接面应采用热镀锌;
8 金属封闭母线螺栓固定搭接面应镀银。
3.1.9 母线的相序排列,当设计无要求时应符合下列规定:
1 上、下布置时,交流母线应由上到下排列为A、B、C相,直流母线应正极在上、负极在下;
2 水平布置时,交流母线应由盘后向盘面排列为A、B、C相,直流母线应由盘后向盘面排列为正极、负极;
3 由盘后向盘面看,交流母线的引下线应从左至右排列为A、B、C相,直流母线应正极在左、负极在右。
3.1.10 母线标识颜色应符合下列规定:
1 三相交流母线,A相应为黄色,B相应为绿色,C相应为红色;单相交流母线应与引出相的颜色相同;
2 直流母线,正极应为棕色,负极应为蓝色;
3 三相电路的零线或中性线及直流电路的接地中线均应为淡蓝色;
4 金属封闭母线,母线外表面及外壳内表面应为无光泽黑色,外壳外表面应为浅色。
3.1.11 涂刷母线相色标识应符合下列规定:
1 室外软母线、金属封闭母线外壳、管形母线应在两端做相色标识;
2 单片、多片母线及槽形母线的可见面应涂相色;
3 钢母线应镀锌,可见面应涂相色;
4 相色涂刷应均匀,不易脱落,不得有起层、皱皮等缺陷,并应整齐一致。
3.1.12 母线在下列各处不应涂刷相色:
1 母线的螺栓连接处及支撑点处、母线与电器的连接处,以及距所有连接处10mm以内的地方;
2 供携带式接地线连接用的接触面上,以及距接触面长度为母线的宽度或直径的地方,且不应小于50mm。
3.1.13 盘柜内交、直流小母线安装应穿绝缘管。
3.1.14 母线安装,室内配电装置的安全净距离应符合表3.1.14-1的规定,室外配电装置的安全净距离应符合表3.1.14-2的规定;当实际电压值超过表3.1.14-1、表3.1.14-2中本级额定电压时,室内、室外配电装置安全净距离应采用高一级额定电压对应的安全净距离值。








3.1.1 母线装置所采用的材料,一般是易损的瓷件或易遭受腐蚀的有色金属材料,有的制造厂和供应部门往往对包装不重视,以致在运输和保管期间使母线弯曲变形损伤,瓷件破裂,故作此规定。
3.1.2 本条规定了母线表面质量检查标准。
3.1.3 封闭母线和母线槽,现在都是定型产品。母线在运输过程中易受损伤、变形,所以到达现场后,应及时进行外观检查,尤其是接头搭接面的质量应满足要求,否则当通过大电流时,由于接触电阻增大而使接头严重发热。
3.1.4 无论是金属构件连接用的或母线安装用的螺孔均应使用机械进行钻孔,以防止孔眼不规则、减少有效连接面而影响安装质量。
3.1.5 本条说明如下:
1 金属构件的防腐处理,若采用涂防腐漆,则金属构件应彻底除锈,否则,涂在未除净的金属氧化物上的防腐漆,会因氧化物脱落而脱落,金属又会重新暴露在空气中继续氧化,所涂防腐漆起不到应有的防腐作用。
2 室外环境中的金属构件,涂防腐漆不易防护外界环境的侵蚀,为此,规定应采用热镀锌;在这种环境下的母线也应涂相应的防腐涂料。
3.1.6 为防止当电气设备绝缘损坏,原不带电的金属构件带电而危及设备和人身安全,故作此规定。
3.1.7 母线装置的设备端子一般与瓷质绝缘材料结合在一起,若设备端子受到超过允许值的额外应力,会造成设备、特别是瓷质绝缘材料损坏,因此,要求不应使接线端子受到超过允许的应力。
3.1.8 考虑到钢及铝容易被腐蚀,钢、铜、铝电导率不同,在潮湿的环境下直接连接在一起,会在接触面间产生电腐蚀,严重影响电气设备或系统的运行安全,因此本条对母线及导体的搭接连接,根据不同材质和使用环境对其搭接面的处理作出了规定,以确保母线连接的可靠性。
3.1.9 本条规定了母线相序的统一排列方式。人对红色反应最为敏感,规定涂为红色的C相排在最易接近的一侧,容易引起人的警觉,有利于运行及检修人员的安全。
3.1.10 封闭母线的涂漆是根据现行国家标准《金属封闭母线》GB/T 8349制定的。
3.1.11 本条对各类母线刷相色漆的部位及刷漆质量作出规定。母线刷相色漆不但可以方便运行,维护人员识别相位,母线表面刷漆后,还能起到散热作用。刷漆后的铜、铝母线与裸露的母线相比较,其在相同条件下,温升可下降20%~35%。
室外软母线和封闭母线在两端适当部位涂相色漆以标明相序,刷漆的具体部件不作硬性规定,但位置确定后,全厂(站)应一致。
3.1.12 凡是母线接头处或母线与其他电器有电气连接处,都不应刷漆,以免增大接触面的接触电阻,引起连接处过热。