12.3 衬里
(Ⅰ)主控项目
12.3.1 氯丁胶乳水泥砂浆整体面层与基层应粘结牢固,并应无脱层和起壳等现象。
检验方法:观察检查和敲击检查。
12.3.2 氯丁胶乳水泥砂浆整体面层的表面应平整,并应无明显裂缝、脱皮、起砂和麻面等现象。
检验方法:观察检查和用5倍~10倍放大镜检查。
12.3.3 氯丁胶乳水泥砂浆铺抹的整体衬里面层与转角处、结构件、预留孔、管道出入口应结合严密、粘结牢固、接缝平整,应无渗漏和空鼓。
检验方法:观察检查、敲击法检查和检查隐蔽工程记录。
(Ⅱ)一般项目
12.3.4 氯丁胶乳水泥砂浆面层的厚度应符合设计规定。
检验方法:测厚仪检查或采用150mm钢板尺检查。
12.3.5 整体面层表面平整度的允许偏差不应大于5mm。
检验方法:采用2m直尺和楔形塞尺检查。
12.3.6 氯丁胶乳水泥砂浆铺砌整体面层坡度检验应符合本规范第5.3.6条的规定。
12.3.7 氯丁胶乳水泥砂浆抹面后,表面干至不粘手时应潮湿养护7d,再自然养护21d后,方可使用。
检验方法:检查施工记录和检查隐蔽工程记录。
(Ⅰ)主控项目
12.3.2 整体面层出现裂缝、脱皮、起砂和麻面,说明存在材料或施工的质量问题,会造成保护层部分或全部失去保护作用,故列为主控项目。
12.3.3 氯丁胶乳水泥砂浆防腐蚀工程中的转角处、结构件、预留孔、管道出入口的质量难控制,容易在这些地方产生腐蚀,故列为主控项目。
(Ⅱ)—般项目
12.3.7 氯丁胶乳水泥砂浆的强度是随着时间的推移逐渐增加的。另外,氯丁胶乳水泥砂浆面层如果失水过快,会导致开裂,强度降低,失去保护作用,所以要适当洒水养护。