8.1 管沟的几何尺寸
8.1.1 管沟的开挖深度应符合设计要求。侧向斜坡地段的管沟深度,应按管沟横断面的低侧深度计算。
8.1.2 管沟边坡坡度应根据土壤类别、力学性能和管沟开挖深度确定,深度在5m以内管沟的最陡边坡坡度应按表8.1.2确定。
表8.1.2 深度在5m以内管沟的最陡边坡坡度

注:当冻土发生融化时,应进行现场试验确定其坡度。
8.1.3 深度超过5m的管沟边坡开挖时,应根据实际情况,采取放缓边坡、支撑或阶梯式开挖措施。
8.1.4 管沟沟底宽度应根据管道外径、开挖方式、组装焊接工艺及工程地质等因素确定。深度在5m以内管沟沟底宽度应按下式确定:

式中:B——沟底宽度(m);
Dm——钢管的结构外径(包括防腐、保温层的厚度)(m);
K——沟底加宽余量(m),应按表8.1.4取值。
表8.1.4 沟底加宽余量K值(m)

注:当采用机械开挖管沟时,计算的沟底宽度小于挖斗宽度时,沟底宽度按挖斗宽度计算。
8.1.5 深度超过5m的管沟,沟底宽度应根据工程地质情况进行处理。
8.1.1 规定侧向斜坡管沟深度按低侧计算,可保证管道覆盖深度。
8.1.2 本条规定了管沟的边坡坡度。根据实际情况,施工时常有推土机、挖掘机、吊管机、拖拉机、运管车运行,应按动荷载考虑边坡坡度。本条增加了对于冻土边坡坡度的规定,适用条件是施工期间全天候均处于未融化的冻结状态。
8.1.3 深度超过5m的管沟一般采用阶梯式开挖。当采用机械开挖时,阶梯面的宽度要能容纳一台设备(单斗)行走,阶梯的高度以3.5m为宜,便于在单斗臂长范围内作业。
8.1.4 弯头、弯管处沟底加宽余量K值为1.5m,是因为管线热胀冷缩,弯头、弯管地点有一定的变动,只有加大K值,才能消除影响。沟下焊接时,根据半自动焊焊接规程K值为1.6m。连头处K值为2.0m是因为要进行沟下射线检测。
8.1.5 深度超过5m的管沟,沟底宽度应根据工程地质情况酌情处理,主要出于安全考虑。