轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
7.21 液压破碎机
Ⅰ 主控项目
7.21.1 液压破碎机应符合设计文件要求和设备技术文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查设备出厂质量合格证明文件,外观检查,核对设备名称、型号、规格及备、配件。
7.21.2 液压破碎机设备基础强度等级应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查基础交接资料。
7.21.3 液压破碎机的油管应进行脱脂、清洗,清洗应合格。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查脱脂、清洗记录。
Ⅱ 一般项目
7.21.4 液压破碎机安装允许偏差和检验方法应符合表7.21.4的规定。
检查数量:全数检查。
表7.21.4 液压破碎机安装允许偏差和检验方法

条文说明
Ⅰ 主控项目
7.21.3 液压破碎机的油管脱脂和清洗作业应在合适的环境条件下进行,同时注意环境保护。