消防水带 GB6246-2011
7.4 使用与维护
7.4.1 应按水带上注明的设计工作压力使用,防止过高的压力造成水带破裂、损伤或缩短水带的使用寿命,并导致人身事故的危险。
7.4.2 水带铺设时应避免骤然曲折,以防止降低耐水压的能力;还应避免扭转,以防止充水后水带转动而使内扣式水带接口脱开。
7.4.3 当水带垂直铺设时,宜在相隔10m左右予以固定,以防止水带断裂贻误战机和砸伤人员。
7.4.4 水带充水后应避免在地面上强行拖拉,特别需要注意避免水带与钉、玻璃片等锐器接触。需要改变位置时应抬起移动,以减少水带与地面的磨损。不应V字形拖拉水带,避免磨破水带。
7.4.5 水带应避免与油类、酸、碱等有腐蚀性的化学物品接触。确有需要,宜采用外覆层的水带。
7.4.6 应避免硬的重物压在水带上,车辆需通过铺设中的水带时,应事先在通过部位安置水带护桥。
7.4.7 铺设时如通过铁路,水带应从铁轨下面通过。
7.4.8 在寒冷地区建筑物外使用消防水带,应防止水带冻结。
7.4.9 水带用毕后应洗净晾干,盘卷保存于阴凉干燥处。
