10.4 搪铅
(Ⅰ)主控项目
10.4.1 搪铅应按设计要求的结构和厚度进行施工。
检验方法:观察检查。
(Ⅱ)一般项目
10.4.2 搪铅的施工质量应符合下列规定:
1 被搪基体表面处理的等级应符合本规范表4.2.1的有关规定;
检验方法:观察检查。
2 直接搪铅法施工,每次搪铅的厚度宜为2mm~4mm,搪道宽度宜为15mm~25mm;
检验方法:观察检查和尺量检查。
3 间接搪铅法施工,挂锡层应薄而均匀,挂锡厚度应为15μm~20μm;
检验方法:观察检查和磁性测厚仪检查。
4 搪铅层与基体表面应结合紧密,并应无脱层或起壳等现象;
检验方法:锤击检查和超声波探伤器检查。
5 搪铅层应厚薄一致,厚度应符合设计要求。当设计对厚度偏差无规定时,厚度允许偏差为0~25%;
检验方法:观察检查和磁性测厚仪检查。
6 搪铅层的表面应平整均匀,并应无微孔、裂纹、缩孔、夹渣、鼓包、气孔、焊瘤等缺陷。搪铅层中应无夹层、夹渣和氧化物等杂质。
检验方法:观察检查、剖视检查和点蚀检查。
(Ⅰ)主控项目
10.4.1 搪铅应按设计要求的结构和厚度进行施工,否则会影响其安全使用功能。故将其列为主控项目。
(Ⅱ)一般项目
10.4.2 搪铅的施工质量:
1 表面处理是搪铅施工中必要且重要的一道工序,增强搪铅层附着力。
2 由于熔铅的流动性大,所以搪铅应在水平的位置上进行。搪铅层每次宜搪2mm~4mm厚,搪道的宽度宜为15mm~25mm,长度一般在500mm左右,不宜过长。
3 间接搪铅法施工,若挂锡层较厚,容易使锡混入铅层,从而减弱铅层的耐腐蚀性能。
4~6 搪铅过程中,由于技术不熟练和设备表面处理不好等原因,容易产生一些缺陷,会造成不良后果,应消除。常发生的缺陷有:搪铅层不平整,表面有凸凹不平、裂纹、焊瘤等现象;搪铅层薄厚不均;搪铅层与被搪表面没有粘结牢,仅仅是覆盖在上面,局部有鼓包现象;搪铅层中有夹层、夹渣和氧化物等杂质;搪铅层中有气孔或熔池缩孔;搪铅层中铅的纯度低,含锡、锑等杂质过多。
用超声波探伤器检查,探头在搪铅层背面移动。若粘结良好,其示波器中显示波形是均匀的;若粘结不好,则波形是杂乱的。
若对搪铅层质量有明显怀疑时,可对搪铅层做剖视检查。在搪铅表面选定2处~3处,用扁铲将搪铅层铲掉一部分,检查粘结情况,同时还可以检查搪铅层厚度。也可采用钻孔的方法检查粘结和厚度情况。剖视检查属破坏检查,检查后,再将被破坏处重新搪好。
点蚀检查有抹酸检查法和蒸汽检查法,应根据现场条件和设备容积,选用其中一种方法进行检查。抹酸检查法,在搪铅表面用20%的硫酸均匀涂抹,放置48h后,检查无腐蚀点为合格;蒸汽检查法,在设备内通入蒸汽,保持设备内特别潮湿,停放40h后,检查无锈斑出现为合格。
上述缺陷中,最常见的是搪铅层不平整。消除的方法是将缺陷处的位置垫平,再用火焰跑一遍,此时火焰走动应略慢。