油气长输管道工程施工及验收规范 GB50369-2014
7.1 装卸
7.1.1 防腐管装卸不得损伤防腐层,应使用不损伤管口的专用吊具,弯管应采取吊管带装卸。
7.1.2 所有施工机具和设备在行车、吊装、装卸过程中,其任何部位与架空电力线路的安全距离应符合表7.1.2的规定。
表7.1.2 施工机具和设备与架空电力线路的安全距离

条文说明
7.1.1 采用专用吊具可很好的保护管口。本条参考了ASME B31.4中第434.4条的要求。双联管长度(16m~24m)较长,因此采用扁担式吊具,扁担式吊具的形状为梯形。