轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
7.9 生阳极炭块编组机组/焙烧炭块清理机组
Ⅰ 主控项目
7.9.1 编组机/清理机应符合设计文件要求和设备技术文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查设备出厂质量合格证明文件,外观检查,核对设备名称、型号、规格及备、配件。
7.9.2 编组机/清理机基础强度等级应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查基础交接资料。
7.9.3 编组机/清理机各结合面和液压系统应按要求进行脱脂、清洗处理。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查脱脂、清洗记录。
7.9.4 各液压系统管路应按设备技术文件要求进行压力试验。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查试验报告。
Ⅱ 一般项目
7.9.5 编组机/清理机机架焊接外观检查表面应光滑无焊渣,应无裂纹、气孔、夹渣及熔合性飞溅,焊缝应成型均匀、平整美观。
检查数量:抽查焊缝总长的10%~20%。
检验方法:焊缝检验尺和放大镜检查。
7.9.6 编组机安装允许偏差和检验方法应符合表7.9.6的规定。
检查数量:全数检查。
表7.9.6 编组机安装允许偏差和检验方法

7.9.7 清理机安装允许偏差和检验方法应符合表7.9.7的规定。
检查数量:全数检查。
表7.9.7 清理机安装允许偏差和检验方法


条文说明
Ⅰ 主控项目
7.9.3 设备各结合面和液压系统应按要求进行脱脂、清洗。脱脂、清洗应在合适的环境条件下进行,同时注意环境保护。