4.4 接地装置的降阻
4.4.1 在高土壤电阻率地区,可采用下列措施降低接地电阻:
1 在接地网附近有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地网或向外延伸接地极。
2 当地下较深处的土壤电阻率较低,或地下水较为丰富、水位较高时,可采用深/斜井接地极或深水井接地极;地下岩石较多时,可考虑采用深孔爆破接地技术。
3 敷设水下接地网。水力发电厂等可在水库、上游围堰、施工导流隧洞、尾水渠、下游河道,或附近水源中的最低水位以下区域敷设人工接地极。
4 填充电阻率较低的物质。
4.4.2 在永冻土地区可采用下列措施降低接地电阻:
1 将接地装置敷设在溶化地带或溶化地带的水池或水坑中。
2 敷设深钻式接地极,或充分利用井管或其他深埋地下的金属构件作接地极,还应敷设深垂直接地极,其深度应保证深入冻土层下面的土壤至少0.5m。
3 在房屋溶化盘内敷设接地装置。
4 在接地极周围人工处理土壤,降低冻结温度和土壤电阻率。
4.4.3 在季节冻土或季节干旱地区,可采用下列措施降低接地电阻:
1 季节冻土层或季节干旱形成的高电阻率层的厚度较浅时,可将接地网埋在高电阻率层下0.2m。
2 已采用多根深钻式接地极降低接地电阻时,可将水平接地网正常埋设。
3 季节性的高电阻率层厚度较深时,可将水平接地网正常埋设,在接地网周围及内部接地极交叉节点布置短垂直接地极,其长度宜深入季节高电阻率层下面2m。
4.4.4 降阻材料的选用和施工应符合设计要求,并应符合下列规定:
1 降阻材料中重金属及放射性物质含量,应符合现行国家标准《土壤环境质量标准》GB 15618中一级标准的规定。
2 使用的降阻材料电气和理化性能,应符合现行国家标准《接地降阻材料技术条件》DL/T 380的规定。
3 使用降阻材料应按产品技术文件的要求进行施工。
4.4.1 本条提出了在高土壤电阻率地区降低接地电阻的基本方法。实践中应注意,各种降阻方法都有其应用的特定条件,在使用过程中也宜相互配合,以获得明显的降阻效果。考虑到垂直接地极间的屏蔽作用,深井施工时部分深井可打成斜井。
4.4.3 在季节冻土或季节干旱地区,其表层土壤电阻率会随季节发生很大变化,但其深层土壤的电阻率基本不会发生大的变化,根据工程具体情况,可采取本条文所列降阻措施。
4.4.4 目前降阻材料在我国接地工程中应用较为广泛,但效果不尽如人意,本条所列现行行业标准《接地降阻材料技术条件》DL/T 380已对降阻剂和接地模块等材料的常温电阻率、进行冲击/工频电流耐受试验后电阻率值的变化要求及理化性能作了规定,相关单位可据此对降阻产品进行考核选用。