工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB50727-2011
8.4 氟塑料板衬里设备
(Ⅰ)主控项目
8.4.1 乙烯-四氟乙烯共聚物和聚偏氟乙烯板热风焊和聚四氟乙烯板材热压焊的焊缝强度应符合设计规定,表面应无针孔。
检验方法:观察检查和焊缝处进行100%的电火花针孔检查。
(Ⅱ)一般项目
8.4.2 乙烯-四氟乙烯共聚物和聚偏氟乙烯板的焊接坡口应符合设计规定,焊接速度和焊接工艺参数应符合焊接工艺评定的要求。
检验方法:观察检查,检查热风焊、挤出焊的焊接工艺规程及焊接工艺评定和检查施工记录。
8.4.3 聚四氟乙烯板材热压焊的焊刀材料几何结构和焊接工艺参数应符合焊接工艺评定的要求。
检验方法:观察检查、检查热压焊的焊接工艺规程及焊接工艺评定和检查施工记录。
条文说明
(Ⅰ)主控项目
8.4.1 对乙烯-四氟乙烯共聚物和聚偏氟乙烯板热风焊或聚四氟乙烯板材热压焊进行检查时,人体不得踩踏衬里,当必须踩踏时,应穿带套的软鞋。
(Ⅱ)一般项目
8.4.2 焊接工艺评定是为使焊接接头符合标准要求,并对所拟定的焊接工艺规程进行验证性试验及结果评价。焊接工艺因数分重要因数和次要因数,具体评定的要求见塑料焊接工艺评定的系列化工行业标准。