消防水带 GB6246-2011
5.13 水带与消防接口连接性能试验
5.13.1 任意取带有消防接口的试样两段,总长度为1.2m。并将消防接口相互连接,试样另两端分别与水源相接和带有排气阀的密封装置连接,保持试样平直,对试样灌水,排尽空气后,关闭排气阀,均匀升压至相应的试验压力,保压5min。判断试验结果是否符合4.13的规定。
5.13.2 试验装置应符合5.4.3的规定。
5.13.2 试验装置应符合5.4.3的规定。