消防水带 GB6246-2011
5.11 衬里(或外覆层)的物理力学性能试验
5.11.1 附着强度试验
按GB/T 532中附着强度试验方法的规定进行,试样宽度为25mm。试样分别沿试样经、纬方向各截取三块,计算六个试样检验结果的算术平均值,判断试验结果是否符合4.11.1规定。
5.11.2 扯断伸长率和扯断强度
5.11.2.1 胶衬里的扯断伸长率和扯断强度试验按GB/T 528中的规定进行,判断试验结果是否符合4.11.2的规定。
5.11.2.2 塑料衬里、聚氨酯衬里的扯断伸长率和扯断强度试验按GB/T 1040.1中的规定进行,判断试验结果是否符合4.11.2的规定。
5.11.3 热空气老化试验
5.11.3.1 热空气老化试验的试样同与之对比试验的试样应在试样的相邻部位截取;将试样置于热空气老化箱内的试样架上,试样与箱壁之间的距离不应小于70mm,在(70±1)℃条件下试验168h。
5.11.3.2 将老化后的试样按5.11.1规定,测定其附着强度。
5.11.3.3 将老化后的1.20m长试样按5.4规定测定其爆破压力。
5.11.3.4 试验装置应符合以下规定:
a)热空气老化箱应符合JB/T 7444规定的要求。其温度波动度不大于±1.5℃;温度均匀度不大于±1℃;
b)测附着强度的材料试验机应符合GB/T 532规定,测扯断伸长率和扯断强度的拉力试验机应符合HG/T 2369规定。
