轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
7.2 热媒加热炉
Ⅰ 主控项目
7.2.1 热媒加热炉应符合设计文件要求和设备技术文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查设备出厂质量合格证明文件,外观检查,核对设备名称、型号、规格及备、配件。
7.2.2 设备基础交接复核检查应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测、检查交接验收记录,核对几何尺寸。
7.2.3 点火装置应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查试运行记录或试验检查。
7.2.4 热媒加热炉安全性能经检查满足设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:查验安全检查合格证。
7.2.5 热媒加热炉法兰安装时,法兰接口应紧密,螺栓扭矩应一致,螺纹外露长度应为螺距的2倍~4倍。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测,检查安装记录。
Ⅱ 一般项目
7.2.6 热媒加热炉的点火装置安装应符合设备技术文件要求。
7.2.7 热媒加热炉安装允许偏差和检验方法应符合表7.2.7的规定。
检查数量:全数检查。
表7.2.7 热媒加热炉安装允许偏差和检验方法