6.3 衬里
(Ⅰ)主控项目
6.3.1 纤维增强塑料衬里的玻璃纤维布的含胶量不应小于45%,玻璃纤维短切毡的含胶量不应小于70%,玻璃纤维表面毡的含胶量不应小于85%。
检验方法:按现行国家标准《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》GB/T 2577的有关规定进行检查。
6.3.2 衬里层的外观检查应符合下列规定:
1 衬里表面允许最大气泡直径应为3mm;每平方米直径不大于3mm的气泡应少于3个。衬里表面应平整光滑,并不得出现发白处;
2 衬里层与基体的粘结应牢固,并应无分层、脱层、纤维裸露、色泽明显不匀等现象。
检验方法:观察检查和尺量检查。
6.3.3 衬里层的厚度应符合设计规定,允许偏差应为-0.2mm。
检验方法:检查施工记录和采用磁性测厚仪检查。
6.3.4 衬里层应进行针孔检测。检测时,衬里层应无击穿现象。测试电压和探头行走速度应根据不同膜厚经试验确定。
检验方法:采用电火花针孔检测仪检查。
6.3.5 固化度的检查应符合下列规定:
1 树脂应固化完全,表面应无粘丝或流淌等现象。
检验方法:采用白棉花球蘸丙酮擦拭方法检查。
2 树脂固化度不应小于85%或应符合设计规定。
检验方法:按现行国家标准《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB/T 3854的有关规定进行检查。
(Ⅱ)一般项目
6.3.6 纤维增强塑料衬里常温养护时间应符合表6.3.6的规定。

检验方法:检查施工记录。
6.3.7 纤维增强塑料衬里热处理时,应按程序升温,并应严格控制升降温度的速度。热处理温度应大于介质的使用温度。
检验方法:检查热处理记录。
(Ⅰ)主控项目
6.3.1 纤维增强塑料衬里树脂含量的测定应按现行国家标准《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》GB/T 2577的规定进行。
6.3.4 原材料制造和施工工艺水平在近年都取得了很大的进展,与原来相比有了很大的提高,所以根据目前的施工水平制定本条文。针孔检查中电火花针孔检测仪检测电压宜为3000V/mm~5000V/mm。
(Ⅱ)一般项目
6.3.6 纤维增强塑料材料施工完毕后应经过一定时期的养护,才能达到本规范表6.2.3的物理性能指标,故养护时间应符合本规范表6.3.6的规定。